팬을 병렬로 연결할 수 있나요??

2016-07-08View Original

Thread Content

팬을 병렬로 연결할 수 있나요??
Reply #22016-07-08
팬들은 모두 병렬로 연결되는 것 아닌가요???
Reply #32016-07-08
이 게시글은 마지막으로 ylb913이 2016-7-8 11:33에 수정했습니다. 가능은 하지만, 각각 독립된 트래픽 메트릭이 있는 것이 가장 좋습니다. 팬이 병렬로 작동할 수 있는지는 처음의 설계 방향에 달려 있습니다. 설계 단계에서 두 대의 팬을 병렬로 사용할 가능성을 고려했다면, 출구 파이프의 직경도 더 크게 설정됩니다. 하지만 한 대는 사용하고 다른 한 대는 예비용으로 설계된 경우, 출구 파이프의 직경이 충분히 크지 않아 병렬로 작동할 때 팬에 압력이 가해져 공기량이 크게 증가하지 않습니다. 부하의 단계적 변화가 큰 장치의 경우, 팬을 지나치게 크게 선정하는 것을 방지하기 위해 2대 사용과 1대 예비의 설계가 채택되기도 합니다.
Reply #42016-07-08
펌프는 가능하고, 팬도 가능할 것입니다
Reply #52016-07-11
팬들은 모두 병렬로 연결되어 있겠죠, 결국 하나의 출구로 나가죠

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.