SIS 시스템 3중화 문제

2016-07-08View Original

Thread Content

SIS 시스템의 3중화 TMR 중복 구조로, 모든 IO 카드는 3중 중복 방식을 채택하며, 전원 및 통신 카드는 1:1 중복 방식을 사용합니다.어떻게 구현된 건가요?
Reply #22016-07-08
이 제안의 경우 TRICON의 시스템 구조 원리도를 찾아보는 것이 훨씬 직관적입니다.
Reply #32016-07-11
소위 3중화 중복이란 카드가 아니라, 하나의 카드 안에 세 개의 신호 회로가 있는 것을 말합니다. 각 카드는 하나의 채널을 통해 신호가 들어오며, 내부의 3개의 전자 회로가 신호를 처리합니다. 이는 마치 3개의 회로가 함께 결정을 내리는 것과 같아서, 시스템 처리에 활용됩니다. 전원과 통신 카드는 카드형 1:1 중복 구성
Reply #42016-07-14
hcbbs의 한 고수에 따르면, GE의 MARK IV/GMR 시스템과 Woodward의 MircoNet 시스템의 경우, CPU와 IO가 각각 서로 다른 세 개의 랙에 설치되어 있다고 합니다……
Reply #52016-07-14
우리가 흔히 언급하는 것은 CPU의 3중 중복 구조인데, I/O 카드의 3중 중복 구조는 꽤 드문 경우입니다. 만약 단일 신호가 하나의 카드로 들어가서 그 카드 내부의 3개의 신호 처리 장치들이 함께 신호를 판단한다면, 이것도 엄밀히 말해 3중 중복 구조라고 할 수는 없습니다
Reply #62016-07-15
hcbbs의 어떤 고수는 Triconex, HIMA, 요코가와, ICS 모두에서 모든 CPU가 하나의 보드에 있는 문제가 있다고 말했습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.