자동 조절 밸브

2016-07-08View Original

Thread Content

자동 조절 밸브가 작동할 때, DCS 시스템이 제어하는 것인지, 아니면 스스로 조절할 수 있는 능력이 있는 것인지 말씀드리는 건데, 자동 모드에서 흐름량이 갑자기 커졌다 작아졌다 하면 밸브를 열었다 닫았다 해야 하는데, 이러한 열고 닫는 명령은 무엇에 의해 내려지는 건가요?
Reply #22016-07-08
사전에 시스템을 준비한 후, DCS가 명령을 내립니다
Reply #32016-07-08
조절밸브의 동작은 DCS나 PLC가 출력하는 전류의 크기에 따라 제어됩니다. 표준 신호는 4~20mA입니다. DCS나 PLC에는 PID 연산 모듈이 있으며, 이 PID 연산 모듈은 PV 값과 SP 값의 크기를 비교하여 특정한 연산을 수행합니다. 그 후 그 결과가 전류 신호로 변환되어 밸브를 제어하게 됩니다
Reply #42016-07-08
제어 시스템이 발신하는 것, 즉 DCS의 제어 부분에서 출력되는 것....
Reply #52016-07-08
흐름량을 수집 신호로 하여, 흐름량의 크기에 따라 해당하는 전류를 출력함
Reply #62016-07-08
차라리 자력식 유량 조절 밸브를 설치하는 게 낫습니다: L

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.