저희 회사에서 새로 브로민화 리튬 냉동기를 구입했습니다. 시운전을 하려고 했더니, 순환수의 온도가 너무 높아서 시운전을 할 수 없다는 말을 들었습니다. 저희 회사의 순환수 온도는 32~34도인데, 이 정도 온도라면 사용이 가능한가요?
Reply #22016-07-09
브로민화 리튬 냉동기 파라미터를 확인해 주세요
Reply #32016-07-09
순환수는 공급수가 25도이고 회수수가 35도 정도 아닌가요?
Reply #42016-07-10
상수 온도는 30도 이하로 요구됩니다
Reply #52016-07-10
감사합니다. 하지만 저희 회사의 순환수 온도가 더 이상 내려가지 않습니다. 또한 새로운 냉각탑을 설치하고 싶지도 않습니다. 해결할 방법이 있을까요?
Reply #62018-06-24
이게 최대치인 것 같아요. 작동에는 문제가 없지만, 냉각 효과는 다소 부족할 수 있어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.