Thread Content
저희 공장은 기존에 지하수를 사용했으나, 모래 필터, 보안 필터, 역삼투, 이온 교환 과정을 거친 후 2단계로 정제된 제염수를 보일러에 공급하고 있습니다.이제 황하수를 사용하게 되면서 반투과막의 투과율이 급격히 떨어졌으며, 기존의 처리 공정으로는 지표수를 처리하기에 적합하지 않습니다.여러 전문가님들께 질문드립니다. 지표수 처리를 위해 또 어떤 공정과 장비를 추가해야 할까요? 지표수 수질: pH 값 7.9, 염소이온 농도 255mg/L, 전기전도도 1250μs/cm, 칼슘 이온 농도 45mg/L, 총 알칼리도 2.5mmol/L, 탁도 11NTU, 부유물 농도 10mg/L. 지하수 수질: pH 값 8.5, 염소이온 510mg/L, 전기전도도 1800μs/cm, 칼슘이온 9mg/L, 총알칼리도 4.19mmol/L, 탁도 2NTU.
응집 침전을 추가한 뒤, 모래 필터와 보안 필터를 거쳐 미세 여과막 필터링을 추가하고, 그 다음 역삼투 및 이온 교환을 진행합니다.
응집 침전 단계란, 응집제(PAC)를 파이프형 혼합기를 통해 물에 첨가한 다음 침전조에서 침전시켜 상층액을 다음 단계로 보내는 것인가요?이 PAC 주입량은 어떻게 조절하나요?PAC 주입량이 충분한지 판단할 수 있는 검사 방법이 있나요?또한 이 지표수의 수질을 고려할 때, 어떤 침전조를 사용하는 것이 좋다고 생각하십니까?
현재 농축수는 다른 반투과 장치를 거쳐 순환수 시스템에 재사용됩니다.
고객님, 보일러에 사용하는 물은 결코 스케일이 생기면 안 되겠죠?이온교환과 역삼투로도 해결할 수 없나요?귀하의 보일러는 증기 보일러인가요?
지금은 반투과 장치의 유량이 감소하고, 압력 차이가 증가하고 있습니다.공급되는 물의 품질에는 문제가 없습니다.
제가 도와드릴 수는 있어요. 저는 고압 정전기 수처리 기술을 다루고 있습니다. 먼저 이 논문을 한번 보세요. http://www.docin.com/p-1173828629.html
지표수와 지하수 데이터를 보면 탁도가 RO 막이 막히는 주요 원인입니다. 혹시 모를 상황에 대비해서, 모래 필터 다음에 초여과 장치를 설치해 두면 됩니다;상층 여과를 거친 후에는 반투과막으로 들어가는 워터의 탁도가 0.1 이하이고, SDI 값도 3 이하로 유지되므로, 막이 연속적이고 안정적으로 작동할 수 있습니다. 지표수의 탁도가 11NTU에 불과한 경우, 응집 침전 후 모래 여과를 적용해도 효과가 반드시 좋은 것은 아니며, 게다가 황하의 수질은 계절에 따라 악화되어 때로는 탁도가 더 높아질 수 있습니다. 응집 침전 처리의 일반적인 방법은 응집 혼합 구역에 PAC나 PAM을 첨가한 뒤 침전시켜 부유물을 제거하는 것입니다. 현재 가장 효과적으로 사용되는 침전조로는 사각관형 침전조나 사각판형 침전조가 있습니다. 이러한 침전조의 주된 장점은 공간을 적게 차지하면서도 효과적으로 침전시킬 수 있으며, 침전된 물질도 쉽게 수거하여 처리할 수 있다는 점입니다. PAC나 PAM의 투입량은 보통 현장에서 소규모 실험을 통해 결정됩니다.