횃불 시스템의 청소 및 교체 방법을 문의합니다

2016-07-11View Original

Thread Content

저희 회사의 토치 시스템에서 가연성 가스를 사용해야 하는데, 주관의 직경은 350이며 지륜이 61개 있고 가장 높은 수직관의 높이는 50미터입니다. 어떻게 하면 완전하게 가스를 제거하고 청소할 수 있을지 조언을 구합니다.
Reply #22016-07-11
증기 퍼징, 토치 꼭대기에서 증기 발생, 24시간 이상 지속;각 저점 배수 (보호에 주의);각 저점에서 폭발 테스트를 실시하고, 합격 시에만 가스 공급을 중단함;가스를 사용할 때는 질소를 주입하는 구멍을 열어야 하며, 첫 번째 구멍을 열면 다른 부위에서 가스를 사용해도 안전합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.