송신기 선정
Thread Content
1. 전송기는 어떤 압력을 측정해야 하는가: 먼저 시스템에서 측정해야 할 압력의 최대값을 확인해야 합니다. 일반적으로는 최대값보다 약 1.5배 더 큰 압력 범위를 가진 전송기를 선택해야 합니다.이는 주로 많은 시스템, 특히 수압 측정 및 가공 처리 과정에서 피크값과 지속적인 불규칙한 상하 변동이 발생하기 때문입니다. 이러한 순간적인 피크값은 압력 센서를 손상시킬 수 있으며, 지속적으로 높은 압력 값이나 변환기의 정격 최대값을 약간 초과하는 경우 센서의 수명이 단축됩니다. 하지만 이렇게 하면 정확도가 떨어집니다.따라서 버퍼를 사용하여 압력 스파이크를 줄일 수 있지만, 이 경우 센서의 응답 속도가 느려집니다.따라서 트랜스미터를 선택할 때는 압력 범위, 정밀도 및 안정성을 충분히 고려해야 합니다.2. 어떤 종류의 압력 매체인가: 고려해야 할 것은 압력 변환기가 측정하는 매체입니다. 점성이 높은 액체나 진흙은 압력 연결부를 막을 수 있으며, 용매나 부식성이 있는 물질들은 변환기 내에서 이러한 매체와 직접 접촉하는 부품들을 손상시킬 수 있습니다.위와 같은 요소들이 직접적인 절연막과 매질과 직접 접촉하는 재료를 선택할지 여부를 결정합니다.일반적인 압력 변환기의 접촉 매체와 접촉하는 부분은 316 스테인리스 스틸로 만들어집니다. 만약 사용되는 매체가 316 스테인리스 스틸을 부식시키지 않는다면, 거의 모든 압력 변환기가 그 매체의 압력을 측정하는 데 적합합니다. 하지만 매체가 316 스테인리스 스틸을 부식시킨다면, 화학적 밀봉 방식을 사용해야 합니다. 이렇게 하면 매체의 압력을 측정할 수 있을 뿐만 아니라, 매체가 압력 변환기의 접촉 부분과 접촉하는 것을 효과적으로 막아줍니다. 그 결과 압력 변환기가 손상되는 것을 방지하고 수명을 연장할 수 있습니다. 3. 변환기에 필요한 정밀도: 정밀도는 비선형성, 지연 현상, 비반복성, 온도, 제로 포인트 오차, 그리고 온도의 영향 등에 의해 결정됩니다.하지만 주로 비선형성, 지연성, 비반복성 때문에, 정밀도가 높을수록 가격도 높아집니다.모든 전자식 측정 장비에는 정밀도 오차가 존재합니다. 하지만 각국에서 정한 정밀도 등급은 서로 다릅니다. 예를 들어, 중국과 미국 등에서는 센서의 선형성이 가장 우수한 구간, 즉 일반적으로 말하는 측정 범위의 10%에서 90% 사이의 정밀도를 기준으로 합니다. 반면 유럽에서는 선형성이 가장 나쁜 구간, 즉 측정 범위의 0%에서 10%, 그리고 90%에서 100% 사이의 정밀도를 기준으로 합니다. 만약 유럽에서 정한 정밀도가 1%라면, 중국에서는 0.5%가 됩니다. 4. 트랜스미터의 온도 범위: 일반적으로 트랜스미터는 두 가지 온도 범위로 설정됩니다. 즉, 정상적으로 작동할 수 있는 온도 범위와 온도 보정이 가능한 범위입니다. 정상 작동 온도 범위란, 변환기가 작동 상태에서 손상되지 않는 온도 범위를 말합니다. 이 온도 범위를 벗어나면, 해당 장치의 성능 지표를 충족시키지 못할 수 있습니다. 온도 보상 범위는 작동 온도 범위보다 작은 일반적인 범위입니다.이 범위 내에서 작동하면, 트랜스미터는 분명히 그에 상응하는 성능 지표를 달성할 것입니다.온도 변화는 두 가지 측면에서 그 출력에 영향을 미칩니다. 하나는 영점 드리프트이고, 다른 하나는 전체 범위의 출력에 미치는 영향입니다.예: 전체 범위의 +/-X%/℃, 판독값의 +/-X%/℃, 온도 범위를 초과했을 때의 전체 범위의 +/-X%, 온도 보정 범위 내에서의 판독값의 +/-X%. 이러한 파라미터가 없으면 사용 시 불확실성이 발생합니다.트랜스미터 출력의 변화가 도 단위로 나타나는 것은 압력 변화 때문인가, 아니면 온도 변화 때문인가.온도의 영향은 변환기를 어떻게 사용하는지 이해할 때 가장 복잡한 부분입니다.5. 어떤 형태의 출력 신호가 필요한가: mV, V, mA 및 주파수, 디지털 출력. 어떤 출력 방식을 선택할지는 트랜스미터와 시스템 컨트롤러 또는 디스플레이 간의 거리, “노이즈”나 기타 전자적 간섭 신호의 유무를 포함한 다양한 요인에 따라 결정됩니다.증폭기가 필요한지, 증폭기의 위치 등.많은 전송기와 컨트롤러 간의 거리가 짧은 OEM 장비의 경우, mA 출력을 지원하는 전송기를 사용하는 것이 가장 경제적이고 효과적인 해결책입니다. 만약 출력 신호를 증폭시킬 필요가 있다면, 내장형 증폭 기능을 갖춘 전송기를 사용하는 것이 좋습니다.장거리 전송이나 강한 전자 간섭 신호가 존재할 경우, mA급 출력 또는 주파수 출력을 사용하는 것이 가장 좋습니다.RFI나 EMI 지수가 매우 높은 환경에서는 mA나 주파수 출력을 선택해야 한다는 점 외에도, 특별한 보호 장치나 필터를 고려해야 합니다.(다양한 측정 요구로 인해 시장에는 다양한 형태의 압력 변환기 출력 신호가 존재합니다. 주로 4...20mA, 0...20mA, 0...10V, 0...5V 등이 있으며, 가장 흔하게 사용되는 것은 4...20mA와 0...10V입니다. 제가 언급한 출력 신호들 중에서 4...20mA만이 2선식입니다. 여기서 말하는 출력의 선수는 접지선이나 차폐선을 포함하지 않으며, 나머지는 모두 3선식입니다.) 6. 어떤 유도 전압을 선택할 것인가: 출력 신호의 종류에 따라 어떤 유도 전압을 선택해야 하는지가 결정됩니다.많은 증폭형 트랜스미터에는 내장된 전압 조절 장치가 있어, 전원 전압 범위가 넓습니다.일부 전송기는 정량으로 설정되어 있어 안정적인 작동 전압이 필요하므로, 얻을 수 있는 작동 전압의 유무가 레귤레이터가 장착된 센서를 사용할지 여부를 결정합니다. 전송기를 선택할 때는 작동 전압과 시스템 비용을 종합적으로 고려해야 합니다.7. 상호 교환 가능한 송신기가 필요한가: 필요한 송신기가 여러 사용 시스템에 적용될 수 있는지 확인합니다.일반적으로 말해서, 이 점은 매우 중요합니다.특히 OEM 제품의 경우입니다.제품이 고객의 손에 도착하면, 고객이 보정을 위해 들이는 비용은 상당히 큽니다.제품이 우수한 상호 교환성을 가지고 있다면, 사용하는 트랜스미터를 변경해도 전체 시스템의 성능에 영향을 미치지 않습니다.8. 트랜스미터가 과도한 시간 동안 작동한 후에는 그 안정성을 유지해야 합니다. 대부분의 트랜스미터는 과도한 시간 동안 작동한 후 “드리프트” 현상이 발생합니다. 따라서 구입하기 전에 트랜스미터의 안정성을 미리 확인하는 것이 매우 중요합니다. 이러한 사전 준비를 통해 향후 사용 중에 발생할 수 있는 여러 문제들을 줄일 수 있습니다.9. 트랜스미터의 케이싱: 트랜스미터의 케이싱 중에서도 특히 간과되기 쉬운 것이 바로 그 프레임입니다. 하지만 이 점은 향후 사용 과정에서 점차적으로 단점으로 드러나게 됩니다.전송기를 선택할 때는 향후 전송기가 작동할 환경, 습도, 전송기의 설치 방법, 강한 충격이나 진동이 있을 가능성 등을 반드시 고려해야 합니다.10. 트랜스미터와 다른 전자 장비들 사이의 연결 방식은 어떻게 해야 할까요? 단거리 연결이 필요한가요? 만약 장거리 연결을 사용한다면, 커넥터가 필요할까요?11. 기타: 위에서 언급한 몇 가지 파라미터를 확정한 후에는, 해당 압력 트랜스미터의 프로세스 연결 인터페이스와 전원 공급 전압도 확인해야 합니다. 특별한 상황에서 사용될 경우에는 방폭 및 보호 등급도 고려해야 합니다.