Thread Content
1.3MPa 포화수증기에 1.5MPa 플랜지 및 밸브를 사용할 수 있나요?
안 됩니다. 증기의 온도에서는 재료의 허용 응력이 낮아지기 때문입니다.
1.3 포화 증기(표압)의 온도는 195이며, 명목 압력 1.6은 1.3 포화 증기에 사용할 수 있습니다.
가능하면 25킬로그램 압력의 밸브를 사용하는 것이 좋으며, 안전을 위해 여유분을 충분히 두는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 누출로 인해 매우 위험할 수 있습니다.
가능합니다. 플랜지의 최대 사용 압력이 작동 압력보다 높으면 됩니다.
절대 안 돼요. 20# 재질의 플랜지를 사용한다면, 온도 및 압력 측정값에 따르면 PN16 플랜지의 경우 150℃에서는 최대 허용 작동 압력이 13.0bar이고, 200℃에서는 12.6bar입니다. 질문자가 언급한 온도는 195℃이므로, 최대 허용 작동 압력은 분명히 13bar보다 낮을 거예요.그러니 안 됩니다.
적어도 여유를 두고 25bar짜리 밸브를 선택해야 하며, 오랫동안 사용하면 문제가 생길 수 있습니다.
이걸 어떻게 말해야 할까요, 1.6MPa의 포화수증기는 1.6MPa의 밸브와 플랜지를 사용해도 되지만 안전상의 위험이 있습니다. 일반적으로 밸브와 플랜지의 압력은 최대 사용 압력의 1.5배로 선택됩니다.예를 들어 현장에서 1.3MPa입니다.이런 경우 밸브와 플랜지의 명목 압력은 1.95가 되어야 하지만, 이 압력 등급은 존재하지 않습니다. 가장 가까운 것은 150LB(2.0MPa, 미국 표준)와 2.5MPa(유럽 표준)인데, 이 두 압력 등급 모두 사용할 수 있습니다. 그리고 귀사의 공장 내에 있는 밸브, 파이프 부품, 플랜지 등이 어떤 표준을 따르는지에 따라 결정하시면 됩니다. 밸브와 플랜지의 경우 안전 계수를 고려하는 것이 좋으며, 그렇게 하면 더 안심할 수 있습니다. 게다가 이러한 압력 등급들의 가격 차이도 그리 크지 않으므로, 여기에 돈을 아낄 필요는 없습니다.
플랜지 표준에 명시된 온도 및 압력 정격값을 참고하여 적절한 플랜지를 선택해야 합니다. 고온에서는 재료의 허용 응력이 감소하며, 온도가 상승함에 따라 플랜지의 최대 허용 작동 압력도 낮아집니다.
질문입니다: 1.5MPa 등급의 플랜지와 밸브가 있나요?
이유를 자세히 설명해 주시면 더 좋겠습니다. 더 많은 소통을 환영합니다
위에 올라온 분들의 답변을 참고해 주세요. 증기 열력 파이프라인의 경우, 단순히 상온만을 기준으로 판단하는 것이 아니라 온도 응력 계수도 고려해야 합니다
실험 압력은 반드시 견뎌내야 하는 압력으로, 예를 들어 16킬로그램의 밸브의 경우 시험 압력은 24킬로그램으로 측정합니다.실험 압력은 짧은 시간 동안입니다.
사용 온도에서 재료가 견딜 수 있는 최대 압력을 고려해야 하며, 플랜지 표준이나 밸브의 설계 표준을 참조할 수 있습니다