HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

유압 관련 문의

2016-07-12View Original

Thread Content

새로운 시공 검수 규범에 따르면, 설계 압력이 0.6MPA를 초과할 경우 액체 압력 시험을 실시해야 합니다.하지만 관로 위의 25킬로그램짜리 증기 주관에는 많은 지관들이 있습니다. 규격에 따르면 증기 지관들은 주관 위쪽에서 연결되어야 하며, 이렇게 하면 주관에 압력이 가해질 때 각 지관에 공기가 모이게 됩니다. 그러므로 모든 지관에 배기밸브를 설치할 필요는 없습니다.그렇게 하는 건 비현실적인 것 같아요.하지만 압력 시험으로 바꾸면 시험 압력이 너무 높아서 안전하지 않습니다.일반적으로 압력이 높은 증기 파이프라인의 경우, 사람들은 어떻게 압력 시험을 하는 걸까요?
Reply #22016-07-12
일반적으로 파이프라인의 가장 높은 지점에는 배기 밸브를 설치해야 합니다. 만약 그러한 장치가 없다면, 가장 높은 위치에 있는 지점에서 액체를 주입하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 더 낮은 위치에 있는 지점의 공기를 (배기 밸브를 열어서) 밖으로 내보낼 수 있습니다.
Reply #32016-07-12
증기 파이프라인의 수압 시험은 전체 시스템을 함께 시험하는 것입니다. 각 지류이면 일반적으로 장비나 다른 파이프라인에 연결되기 전에 응축수 배출구나 압력계 연결구가 있습니다. 그런 것들이 없더라도 밸브는 있겠죠. 밸브를 닫고 플랜지 뒤에서 공기를 빼낸 다음, 공기를 완전히 빼낸 뒤에 시험 압력까지 압력을 올립니다.
Reply #42016-07-12
억제해야 하는 것은 반드시 억제해야 하며, 실제로 그렇게 많은 배기나 가스 방출을 요구하는 것도 아닙니다. 결국 대부분의 경우 물과 기압(적어도 배출되지 않는 가스)이 함께 존재하게 됩니다.억제는 억제를 중단한 후의 보압 상황을 보는 것이며, 기체가 있어도 허용됩니다.
Reply #52016-07-13
“이렇게 하면 모든 지관에 배기밸브를 설치할 필요가 없습니다.그렇게 하는 건 비현실적인 것 같아요.” 매우 현실적이네요. 그렇게 하는 게 맞아요. 참고로, 일반적으로 지륜에서 물이 나오는 지점에는 차단 밸브가 설치되어 있어서, 지륜과 본관을 쉽게 분리할 수 있습니다. 만약 설계상으로 그러한 장치가 없다면, 시험 압력을 가할 때도 임시 밸브와 블라인드를 설치해 두었다가, 시험이 끝난 후에 제거해 주어야 합니다.
Reply #62016-07-13
하지만 유압을 가할 때 공기가 있으면 압력이 변합니다.배관 안의 가스를 모두 빼내야 합니다.압력 시험을 할 때는 반드시 공기를 모두 빼야 합니다
Reply #72016-07-13
규격에 따르면, 증기 지관은 본관 상단에서 연결되어야 하며, 지관에는 밸브가 설치되어야 한다.지륜밸브와 본관 사이는 모두 고점이에요. 이 구간의 파이프에는 분명히 배압밸브가 설치되지 않을 거예요. 본관에 압력이 가해지면 이 구간의 파이프들도 모두 고점이 되는 거죠.유압을 사용할 때는 물이 낮은 곳으로 들어가고 공기는 높은 곳으로 올라가면, 배기 효과가 더 좋지 않을까요?
Reply #82016-07-13
지관에는 차단밸브가 있어요.제 말은, 주관에서 유압을 가할 때, 지관 차단밸브와 주관 사이의 가스는 어떻게 배출되는지 하는 것입니다.관리자에게는 이 지륜이 고점이죠.
Reply #92016-07-13
상수도 공급 과정에서 지륜밸브를 살짝 열고(상수도 공급 전 지륜밸브 뒤의 파이프를 분해), 공기를 배출한 후 물이 보이면 닫고 블라인드 밸브를 설치합니다.
Reply #102016-07-13
이 말은 일리가 있어요. 억압할 때는 좀 곤란하거든요.
Reply #112016-08-02
수압 테스트.설계 압력을 0.1Mpa 초과함.압력을 유지하는 시간은 10분에서 30분입니다.누설 지점 검출.....기압 검출 누설점을 찾기 어렵다.또 하나는 안전 계수가 낮다는 것입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.