기기 접지 문제

2016-07-12View Original

Thread Content

기기는 현장에 접지되어 있고 DCS도 접지되어 있습니다. 두 가지를 모두 수행하면 어떤 영향이 있나요?
Reply #22016-07-12
관련 규격은 SH/T 3018-2003 석유화학 안전기기 시스템 설계 규격입니다.
Reply #32016-07-12
둘 다 수행하면 접지가 없음을 의미합니다. 일반적으로 DCS는 접지되어 있습니다.
Reply #42016-07-13
HG/T 20513-2014 "계기 시스템 접지 설계 사양"을 살펴보십시오.
Reply #52016-07-13
강한 전류 접지는 이중 종단 접지이고 신호 접지는 단일 종단 접지입니다. 신호의 양쪽 끝이 접지되면 루프가 형성되어 간섭이 발생할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.