동일한 출력의 모터인데, 정격 전류가 왜 다른지 조언해 주세요

2016-07-13View Original

Thread Content

저희 회사에는 380V, 160KW, 8극의 모터가 세 대 있습니다. 그중 두 대는 정격 전류가 363A이고, 한 대는 315A입니다. 이 모터들은 동일한 작동 조건에서 사용되는데, 315A인 모터는 자주 전류 과부하로 인해 정지됩니다. 때로는 한 달에 한 번씩, 때로는 하루에 여러 번씩 그런 일이 발생합니다. 이 모터도 다른 두 대와 교체하여 사용해보았지만, 문제가 발생하는 것은 항상 이 모터에서만 있었습니다. 혹시 정격 전류가 낮아서 그런 걸까요?또한, 같은 전압, 같은 출력, 같은 회전 속도를 가진 모터인데 왜 정격 전류가 다른지 이해할 수 없습니다. 여러분의 조언을 부탁드립니다
Reply #22016-07-13
모터의 정격 출력이란 모터의 출력축에서 나오는 동력(즉, 부하를 움직이는 데 필요한 동력)을 말합니다. 각 모터가 소비하는 자체 동력은 서로 다르기 때문에, 모든 모터에는 효율값 η가 존재합니다. 그래서 동일한 정격 출력을 가진 모터라도 전류는 서로 다를 수 있습니다
Reply #32016-07-14
당신이 말씀하신 바에 따르면, 전류를 계산하는 공식을 통해 알 수 있듯이, 전압과 동력은 일정한 값입니다. 변동하는 값은 파워팩터와 효율뿐입니다. 이 두 가지가 다른 모터의 파라미터들과 다르다면, 당연히 정격 전류의 크기도 달라집니다. 제품에 표시된 이 두 가지 파라미터가 다른 모델들과 다른지 다시 확인해 보세요.
Reply #42016-07-19
모터의 역률과 효율이 다르기 때문에 정격 전류도 차이가 있으며, 모터의 구조나 극수도 정격 전류에 영향을 미칩니다.
Reply #52019-03-31
제가 궁금한 것은 당신이 말하는 전류 보호 정지가 무슨 말인지입니다.실제 전류가 얼마인지는 매우 중요합니다.또한 모터의 역률은 얼마이며, 귀사의 배전실 역률은 얼마인가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.