유기열 운반체 보일러실 배관 압력 문제

2016-07-13View Original

Thread Content

파이프라인 건설 승인 사양 및 GB20801 산업용 파이프라인 클리어 규정에는 압력 테스트 후 누출 테스트가 필요합니다. 그러나 TSG G001 보일러 안전 감독 규정에서는 압력 테스트 전에 열매체 송유관에 대한 누출 테스트를 수행합니다.그렇다면 유기 열 운반체 보일러실의 파이프라인 승인에는 어떤 표준을 사용해야 합니까?
Reply #22016-07-13
잘못된 이해.기밀시험을 먼저 하고 압력시험을 할 필요는 없습니다.유기 운반체 보일러의 경우 유기 운반체를 수압 테스트에 사용하는 경우에만 기밀 테스트를 먼저 수행해야 합니다. 그 목적은 유기 캐리어가 심하게 누출되어 수압 테스트 중에 손실이 발생하는 것을 방지하는 것입니다.압력 테스트가 물로 수행되는 경우에는 그러한 요구 사항이 없습니다.
Reply #32016-07-13
네, 하지만 산업용 파이프라인에는 수압 테스트 후에 기밀 테스트를 해야 한다는 말이 없습니다. 압력시험 후에 기밀시험을 하라고 되어 있는데, 그런 압력시험과는 아무 상관이 없습니다.
Reply #42016-07-13
건축 승인 기준에 따르면 어떤 종류의 압력 테스트를 하든 기밀 테스트는 테스트를 통과한 후에만 수행할 수 있습니다.
Reply #52016-07-15
압력 테스트에는 수압과 공압이 포함됩니다. 수압은 유압의 일종입니다.열매체유 등 뜨거운 유기물 담체를 사용하여 수압시험을 하는 경우에만 기밀시험을 먼저 실시해야 합니다. 기밀성 테스트의 목적은 시스템의 기밀성을 확인하는 것입니다.;압력 시험은 용접부를 검사하는 것으로 주로 강도와 용접 품질을 검사합니다.
Reply #62016-07-16
질문이 있습니다. 이 두 가지 실험을 함께 수행할 수 있습니까?합쳐도 될 것 같은 느낌

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.