각자 사용하는 시스템에서, 1-엔지니어 스테이션은 각 작업 스테이션의 알람 확인 기록을 저장할 수 있나요?2- 한 작업 스테이션에서 경보 설정값을 변경하면 다른 스테이션들도 함께 변하나요?
파라미터 변경은 통신 데이터 공유와 관련이 있겠죠
엔지니어 스테이션은 각 작업 스테이션의 알람 정보를 기록할 수 없습니다. 한 작업 스테이션에서 알람 설정값을 변경하면 다른 스테이션들도 함께 변동됩니다
1. 경보 확인은 이것이 운영자의 작업 기록에 해당하며, 일반적으로 DCS에는 이러한 기능이 있습니다.
2. 조작 스테이션에서 수정하는 것은 사실상 컨트롤러 내부의 기능 블록의 파라미터 값이므로, 어떤 조작 스테이션에서 수정하면 다른 곳에서 확인되는 경보 값도 함께 변합니다.
이 기능들을 기록하면 동기화되나요?알람 값을 수정하면, 컨트롤러 안의 알람 값도 변하나요?
이것에는 동기화 여부 같은 것은 없으며, 역사적 데이터에 기록되어 있을 뿐입니다. 두 번째 질문에는 이미 명확하게 답했습니다.
1-엔지니어 스테이션은 각 작업 스테이션의 알람 확인 기록을 저장할 수 있나요? ----------------------------------------------------------------------------------------- pcs7에서 경보를 확인하는 행위도 작업 기록에 해당하며, 서버의 경보 아카이브에 기록됩니다. 작업 기록에서 확인할 수 있습니다. 2- 하나의 작업 스테이션이 경보 설정값을 변경하면 다른 스테이션들도 함께 변하나요? ----------------------------------------------------------------------------------------- 일반적으로 알람 설정값은 컨트롤러(하위 기기)에 입력되므로, 다른 작업 스테이션들도 반드시 동기화됩니다.
각 작업 스테이션의 알람 확인이 엔지니어 스테이션에 동기화된다는 말씀이신가요?
PCS7에서는 각 작업 스테이션의 확인 알람 동작이 서버의 알람 아카이브에 “작업 기록” 형태로 저장됩니다. PCS7의 엔지니어 스테이션은 일반적으로 설정만 담당하며, 공식 문서에서는 운영자 스테이션으로도 사용하지 않을 것을 권장합니다. 따라서 엔지니어 스테이션은 보통 작동하지 않으며, 이 점은 다른 DCS와는 다릅니다