폐기된 순환수 파이프라인을 절단할 때 파이프라인 내부에서 화재가 발생했습니다. 왜일까요??

2016-07-14View Original

Thread Content

순환수 파이프라인은 이미 오래 전에 철거되었습니다. 철거된 지 반년 정도 되었죠. 탄소강으로 만들어졌으며, 공장 내의 폐기물 더미에 그대로 방치되어 있었습니다. 며칠 전에는 그 파이프라인을 고철로 팔아버리려고 했으며, 용접공을 불러서 파이프라인을 절단해 분해하려 했습니다. 하지만 가스를 이용해 파이프라인을 절단하는 과정에서 파이프라인 내부에서 화재가 발생했습니다. 전문가님들께 여쭙고 싶습니다. 이미 절단된 후 오랫동안 방치되어 있던 순환수 파이프라인에서 왜 화재가 발생한 것일까요?????연소를 유발할 수 있는 물질은 무엇인가???
Reply #22016-07-14
아마도 스케일이 생기거나 순환수 속의 물질들이 건조된 후에 연소하는 것 같습니다
Reply #32016-07-14
부착된 스케일 속의 가연성 물질이 연소하는 것일 수 있습니다
Reply #42016-07-14
철은 물 속의 어떤 물질과 반응하여 가연성 물질을 만들어냅니다.순환수에는 무엇이 있을 수 있으며, 연소 특성은 어떠한가.
Reply #52016-07-15
생화학적 반응으로 인해 가연성 가스가 생성될 가능성은 있을까요?
Reply #62016-07-15
생산 과정에서 가연성 물질이 순환수로 들어가지는 않았는지 확인해야 합니다. 파이프 내의 순환수가 증발하고 나면 이러한 물질만 남게 되므로 화재가 발생할 수 있습니다.
Reply #72016-07-16
9층의 분석은 매우 타당해요!대부분은 생산 시스템 내의 물질들이 순환수로 유입되기 때문입니다.물이 증발한 후에는 가연성 물질이 남았습니다.구체적인 상황은 직접 본 사람만이 정확하게 분석할 수 있습니다.페인트가 탄 것일 수도 있어요.
Reply #82016-07-16
9층의 분석은 매우 타당해요!대부분은 생산 시스템 내의 물질들이 순환수로 유입되기 때문입니다.물이 증발한 후에는 가연성 물질이 남았습니다.구체적인 상황은 직접 본 사람만이 정확하게 분석할 수 있습니다.페인트가 탄 것일 수도 있어요.
Reply #92016-07-17
순환 수관의 물때가 원인이 되어 화재가 발생했습니다.물질이 순환수에 섞여서 화재가 발생했을 가능성은 낮습니다. 어차피 그 부품은 제거된 지 약 반년 정도 되었습니다.
Reply #102016-07-18
중국석화 내에서는 한 차례 물자 관련 사고가 발생한 적이 있습니다(아크로레인?) 냉수탑에 연결되어 50미터까지 퍼져나감(?)) 다른 곳에서의 화염으로 인해 폭발이 발생한 사고가 있었습니다(구체적인 사고 상황은 확인되지 않았습니다). 또한, 순환수에 사용되는 살균제나 조류 제거제 등이 파이프 벽에 침전되어 화재를 유발할 수 있을까요?
Reply #112016-07-18
황화수소와 철은 황산제1철을 생산합니다.
Reply #122016-07-18
하지만 황이나 황화수소를 생성할 수 있는 과정은 없어요
Reply #132016-07-18
네, 저도 지금 산화방지 및 스케일억제제 등이 관벽에 침전되어 발생하는 연소 문제를 고려하고 있습니다. 산화방지 및 스케일억제제의 주요 성분으로는 유기인, 인산아세트산, 인산 등이 있는데, 이런 물질들이 인을 방출할 수 있나요?
Reply #142016-07-18
물질은 프로필렌으로, 상온상압에서는 기체입니다. 파이프라인은 이미 잘라져서 반년 이상 방치되어 있으니, 프로필렌이 연소한 것은 아닙니다
Reply #152016-07-18
소량의 부타디엔과 스티렌이 섞인 오수를 운반하는 파이프를 본 적이 있는데, 잘라보니 직경의 1/3이 이미 막혀 있었습니다.부타디엔도 기체 상태이며, 자가중합된 물질은 여름철 고온에서 자연 발화할 수 있습니다. 아크릴의 경우에도 마찬가지인지는 잘 알려져 있지 않습니다.:)
Reply #162016-07-22
배관의 막힘은 스티렌이 자가중합되기 때문인 것 같습니다. 아크릴은 일반적으로 자가중합되지 않으며, 반응을 유도하려면 촉매를 첨가하고 70도까지 가열해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.