HIMA ELOP II 구성

2016-07-14View Original

Thread Content

HIMA 시스템 자료에도 관련 내용이 꽤 있지만, 대부분은 하드웨어 소개와 기본적인 소프트웨어 소개에 관한 것입니다.평소에 사용하는 경우, 공정 요구사항에 따라 알람 연동값을 수정하거나 추가해야 하는데, 이에 관한 자료는 거의 없습니다. 포럼에 계신 어떤 전문가분이라도 알람 연동값을 어떻게 수정하고 편집하는지 설명해 주실 수 있을까요?
Reply #22016-07-14
경보를 수정한 건 분명 AI가 한 거야.hima는 일반적으로 H_FS06-1_AIRED_R 기능 블록을 사용하여 819-3723의 코드 값을 계기의 측정 범위 값으로 변환한 다음, H_FS05-1_LIML_R(저연동 비교) 또는 H_FS05-1_LIMH_R(고연동 비교)를 거쳐 사용자의 연동 로직에 참여합니다. 물론, 일부 프로젝트에서는 연동 비교가 정수형 데이터를 통해 이루어지기도 하는데, 이는 컨트롤러의 부하를 줄이기 위함입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.