Thread Content
여러분, 팽창밸브에는 어떤 종류가 있으며, 어떤 용도로 사용되나요? 그 원리는 무엇인가요? 만약 문제가 발생하면 어떻게 대처해야 하나요?
인터넷에서 바이두로 찾은 거예요. 열력 팽창밸브의 종류: 열력 팽창밸브는 평형 방식에 따라 내부 평형식과 외부 평형식으로 나뉩니다;외부 균형식 열팽창 밸브는 F형과 H형, 두 가지 구조 형태가 있습니다. 1) 내부 균형식 팽창밸브의 구조와 작동 원리: 온도 감지 부품에는 냉매가 채워져 있으며, 이는 증발기 출구 파이프라인에 설치됩니다. 온도 감지 부품과 다이어프램의 윗부분은 모세관을 통해 연결되어 있어, 증발기 출구의 냉매 온도를 감지합니다. 다이어프램 아래쪽에서는 증발기 입구의 압력이 감지됩니다.에어컨의 부하가 증가하면, 유압식 냉매가 증발기에서 미리 모두 증발해 버립니다. 그 결과 증발기 출구의 냉매 온도가 상승하고, 디스크 위의 압력도 증가합니다. 이로 인해 밸브 스틱이 움직여 확장 밸브의 개도가 커지고, 증발기로 들어가는 냉매의 양이 증가하여 냉방 효과도 커집니다;에어컨의 부하가 줄어들면, 증발기 출구의 냉매 온도도 낮아집니다. 같은 원리에 따라 밸브의 개도도 줄어들어, 그 결과 냉매의 흐름이 조절됩니다. 2) 외부 밸런스형 팽창밸브의 구조와 작동 원리: 외부 밸런스형 팽창밸브는 밸런스형 팽창밸브와 원리가 거의 동일하지만, 차이점은 다음과 같습니다. 즉, 내부 밸런스형 팽창밸브의 경우, 멤브레인 아래에서는 증발기 입구의 압력이 가해집니다;반면, 외부 균형식 팽창밸브의 멤브레인 아래에서는 증발기 출구의 압력이 가해집니다. 3) H형 팽창밸브: H형 열팽창밸브는 냉동 시스템과 연결되는 4개의 인터페이스를 가지고 있습니다. 그중 2개의 인터페이스는 일반적인 열팽창밸브와 동일한 용도로 사용됩니다. 나머지 1개는 액체 저장 건조기에 연결되고, 다른 1개는 증발기 입구에 연결됩니다;나머지 두 개의 인터페이스는 하나는 증발기 출구에 연결되고, 다른 하나는 압축기 입구에 연결됩니다.온도 감지 백은 증발기 출구의 냉매 기류 속에 직접 위치해 있습니다.이 팽창밸브는 F형 열팽창밸브에 있던 온도감지부, 모세관, 외부 밸런스 연결관을 제거함으로써 조절 정밀도를 높였으며, 구조가 간결하고 진동에 대한 내성도 우수합니다. 열팽창밸브는 중앙공조 냉수기에 널리 사용됩니다.이것은 증발기의 공급량을 조절할 수 있을 뿐만 아니라, 포화된 액체 상태의 냉매의 유량도 조절할 수 있습니다.열팽창밸브의 구조에 따라 내부 균형식과 외부 균형식의 두 가지로 나뉩니다.냉매가 증발기를 통과하면서 일정한 압력 손실이 발생한다는 점을 고려할 때, 과열도를 낮추고 증발기의 열전달 면적 활용률을 높이기 위해, 일반적으로 자가팽창밸브의 출구부터 증발기 출구까지의 구간에서 냉매의 압력 강하로 인한 증발 온도의 하강이 2~3℃를 초과하는 경우에는 외부 균형식 열팽창밸브를 사용해야 합니다.
저는 우리의 플랫밸브에도 팽창밸브가 있다는 것만 알고 있어요.바로 이중 밸브 플레이트 구조입니다.유전에서 사용됩니다.