Thread Content
전동밸브는 250W, 380V로 전력을 공급받으며, 계측기 신호(24V 제어선, 4~20mA 신호선, 모두 DCS로 전송됨)와 함께 동일한 알루미늄 합금 브리지 케이지를 사용합니다. 중간에 칸막이가 있어 분리되어 있으며, 전동밸브는 계측 장비에 해당하므로 계측 분야의 전문적인 설계에 따라 배선됩니다. 소유주는 이것이 규격에 부합하지 않는다고 주장하는데, 바로 HG/T 20512-2014의 8.1.9항에 있는 표에서 계측용 케이블과 동력용 케이블의 설치 간격이 규정되어 있기 때문입니다.200V~400V, 100A의 동력 케이블과 계측기 케이블의 배선 간격은 200mm입니다. 제 생각에, 전동밸브는 380V이긴 하지만 케이블의 전류는 1A에 불과하여 표에 명시된 요구사항을 충족할 수 없습니다. 게다가 표에 명시된 요구사항에는 전류 제한도 포함되어 있습니다. 저는 380V의 전압을 사용하지만 전류가 매우 작아서 규격상의 요구사항을 충족할 수 없다고 답변해도 될까요?
계측 장비이긴 하지만, 380V 케이블은 신호 케이블과 같은 브리지 내에 있어서는 안 됩니다. 전류가 작다고 해도 이는 동력 케이블에 해당하며, 신호 케이블은 유도 전압이 발생하는 것을 가장 우려합니다. 따라서 발주처의 요구에 따라 조치를 취하는 것이 바람직합니다.
신호 케이블은 분할 화면 및 총 화면용 알루미늄 포일 차폐형입니다.
이 게시글은 마지막으로 t*ngtou가 2016-7-18 08:23에 수정했습니다. 몇 년 전 공장을 건설할 때도 이런 문제가 있었습니다. 삼화건설이 시공을 맡았는데, 그들도 표준 규격을 제시했죠. 저는 그때의 그림을 아직도 생생히 기억하고 있습니다. 두 선 사이에 분리판이 있었는데, 그 분리판의 두께가 1.5mm인지 15mm인지는 잘 기억나지 않습니다.마지막에 상사와 어떻게 협의했는지는 명확하지 않지만, 어쨌든 평소에 운전할 때는 선이 그대로였습니다.
각종 설계원의 계측기 전문 부서에서, 전동밸브의 전력 공급 케이블은 모두 별도의 브리지형 케이블망으로 설계되는 건가요?24V 제어선, 신호선과 분리하여 설치한 건가요?불가능하겠죠. 제가 아는 바로는 칸막이를 추가하는 것으로 충분한 것 같은데요.
감사합니다.케이블은 다 설치되어 있어서, 수정하는 게 매우 까다롭습니다.
우리의 해양 공학 프로젝트에서는 100V를 초과하는 모든 전원선과 계측 신호선은 반드시 별도의 케이블 라우팅 브리지를 통해 연결되어야 하며, 이 부분은 반드시 수정되어야 합니다.
사실 그다지 큰 문제는 아닙니다. 전동밸브의 전원은 전류가 작기 때문에, 신호 케이블과 함께 배선되어도 별다른 영향이 없습니다. 동력 케이블이란 일반적으로 펌프나 용접기와 같은 대형 전기 장비를 가리킵니다.하지만 규정은 고정된 것이므로, 입주자와 협의하여 함께 대응할 수 있습니다. 실제로 방해가 있다면 그때 개선하면 됩니다.
규격상으로는 안 되지만, 실제 운용 시에는 아무런 문제가 없으며, 게다가 전동 밸브들은 간헐적으로 작동하도록 되어 있습니다.
380V 전력 공급, 그리고 계측 신호(24V 제어선, 4~20mA 신호선, 모두 DCS로 가는데, 규격에 따르면 설계 분담으로 380V 전력 공급은 전기 전문 분야의 업무 범위인데, 어떻게 모두 DCS로 가는 걸까?
우리 단위의 전동밸브 전력 공급은 계측 전문 분야입니다.
실제 사용 상황으로 볼 때 큰 영향은 없어서 굳이 수정할 필요는 없지만, 만약 발주처가 규정대로 요구한다면 어쩔 수 없습니다. 그러니 결국은 발주처와 신중하게 협의해야 합니다. 결국 후속 사용자는 그들이니까요. 그들도 향후 문제가 생길까 봐 걱정하고 있습니다
SH/T3019-2003 석유화학 계측기 파이프라인 설계 규범. 이 석유화학 산업의 규범에서 8.3.3항에 따르면, 계측기용 교류 전원선은 계측기 신호선과 분리하여 설치해야 한다;본안 신호선과 비본안 신호선도 분리하여 설치해야 합니다.분리 방식으로는 칸막이를 사용하는 것이 적절하며, 금속 칸막이는 반드시 접지되어야 합니다. 또는 서로 다른 집선 홈을 사용할 수도 있습니다.하지만 강철 케이블은 분리하여 설치할 필요가 없습니다.
여기서 두 가지를 지적해야 합니다: 1. 계측기 신호 케이블(보다 넓은 의미로는 안전 전압 이하)과 교류 전원 공급 케이블(더 확장해서 말하자면 안전 전압 이상)은 반드시 분리하여 설치해야 합니다.이는 안전 측면에서의 이야기이므로, SH/T3019-2003에는 “단, 강철 외피가 있는 케이블은 별도로 설치할 필요가 없다”고 명시되어 있습니다.”。극단적인 예를 들자면, 케이블들에 전기가 흐르고 있는 상태에서 그 모든 케이블을 한 번에 잘라버린다고 가정해 봅시다. 만약 그 케이블들 중에 220/380VAC 교류 전원이 공급되는 케이블이 있다면, 이 교류 전원이 직접 DCS 카드나 안전 게이트, 24VDC 전원 공급 장치로 유입될 가능성은 있을까요? 2. 이 케이블이 어느 전문 분야에서 설계되든, 그 수가 적다면 전기 전문 분야의 브리지 커넥터에 넣는 것이 전체 프로젝트에 가장 경제적입니다.
380V 케이블은 계측용 브리지에 넣지 말고 전기용 브리지에 넣어야 합니다. 케이블에 철강 외피나 차폐층이 있다면 거리를 가깝게 할 수 있지만, 그렇지 않다면 되도록 멀리 떨어뜨려 두는 것이 좋습니다.