Thread Content
공정 저장탱크가 있으며, 정상적인 상황에서는 그 안에 가연성 공정 매체가 들어 있습니다. 생산을 중단하기 전에는 질소를 사용하여 탱크 내의 가연성 가스 농도를 특정 수치 이하로 낮춰야 합니다.하지만 질소로의 치환 횟수는 어떻게 결정되나요?공식이 있나요? 여러 해유님들, 이런 문제를 겪어보신 적 있나요?
이것은 결국 검사 분석을 통해 확인해야 하며, 역으로 당신의 건식 방법이 고형화되어야 하는지를 판단할 수 있습니다.
2층에서 말한 것처럼 그렇게 고정된 것은 아닙니다;하지만 이론적으로는 계산할 수 있습니다. 가령 장비 내의 초기 기체 압력이 0.05MPa이고, 가연성 기체의 농도가 100%라고 가정해 봅시다. 이때 N2를 주입하여 압력을 0.25MPa로 올리면, 가연성 기체의 농도는 약 20%가 됩니다. 다시 압력을 0.05MPa로 낮춘 후 다시 0.25MPa로 올리면, 가연성 기체의 농도는 약 4%가 됩니다. 한 번 더 교체하면 약 0.8%가 됩니다. 이와 같은 방식으로 교체 횟수를 계산할 수 있습니다. 물론 실제로는 이보다 더 많은 횟수가 필요하며, 이는 다음과 같은 요인들에 따라 달라집니다: 1. 교체 시 N2를 주입할 때의 최종 압력, 그리고 압력을 낮출 때의 최종 압력; 2. N2 주입점 및 배기점 참고: (가스 밀도와 관련됨) 가스의 밀도가 N2보다 무거운 경우, N2 주입점은 장비 위쪽에, 배기점은 장비 아래쪽에 두는 것이 좋습니다; 3. 마찬가지로 가스 주입 속도와도 관련이 있으며, 가스가 충분히 혼합되는지에 영향을 미칩니다;
이 게시글은 마지막으로 ylb913이 2016-7-17 17:35에 수정했습니다. 20년 전에 저는 질소를 이용해 공기를 대체하는 작업을 했었는데, 바로 당신이 말한 방법입니다. 우리가 사용하는 저압 질소의 압력은 6~7kg이며, 절대압은 7kg으로 계산합니다. 이렇게 하면 계산이 훨씬 간단해집니다. 당시 제가 제안한 방법은 먼저 질소를 이용해 공기를 밀어내는 것이었습니다. 그 다음에는 배기를 중단하고 약 반시간 정도 그대로 두었습니다. 그 후에는 압력을 상압으로 낮춘 뒤, 다시 배기하지 않고 6kg까지 압력을 올린 다음, 역시 약 반시간 정도 그대로 두었습니다. 그런 다음 다시 상압으로 압력을 낮춘 뒤, 안전을 위해 세 번째로 처리를 진행했습니다(압력을 절반 정도만 올리면 됩니다). 공기의 산소 함량은 21%이며, 한 번 압력을 가해 공기를 빼내면 산소 함량이 3%로 줄어들고, 두 번째로 또 압력을 가하면 0.4%가 됩니다.
만약 용기 내의 질소량을 0.7킬로그램으로 줄인 다음, 3.5킬로그램의 질소를 주입한 뒤 다시 배출한다면, 3.5킬로그램까지 주입하고 배출하면 거의 모든 과정이 완료됩니다
이론적 계산 횟수 = ln(필요한 산소 농도/초기 산소 농도) / ln(질소를 추가한 후의 절대 압력/대기압)
감사합니다. 굳혀야 해요. 이것은 제품용 용기이기 때문에 자주 교체해줘야 합니다
고마워요, 정말 잘 말씀하셨어요:handshake:handshake
분자는 ln(초기 산소 농도/필요한 산소 농도)가 되어야 하지 않을까요?