이 게시물은 2016-7-18 10:40에 chenyan4244에 의해 마지막으로 게시되었습니다. 편집된 세트는 모두 Tiankang에서 가져온 것입니다. 항상 변동하지 않습니다. 이는 몇 분 또는 몇 시간 동안은 정상일 수 있으며 때로는 끊임없이 변동합니다. 온도는 1초에 섭씨 몇도씩 오르내릴 수 있습니다. 멀티미터로 측정한 저항값은 상당히 안정적이며 저항값도 0.1~0이다. .2 변동, 디지털 디스플레이 미터에 문제가 있는 줄 알았습니다. 새로운 디지털 디스플레이 측정기로 교체했는데 여전히 작동하지 않습니다. 디지털 디스플레이 미터의 간섭 방지를 최대로 조정했지만 여전히 작동하지 않았습니다. 새 열 저항기로 교체했지만 여전히 작동하지 않습니다. 중앙선의 길이는 3~4미터에 불과합니다. 측정후에는 문제가 없습니다.이 문제를 해결하는 방법을 알려주십시오.
변동을 보면 필드미터가 진동하는 등의 현상이 보이나요? 그렇다면 와이어를 다시 연결하고 원래 루트 연결 와이어도 확인하십시오.
스레드는 오래 전에 다시 연결되었으며 작동할 때 리액터가 진동해야 합니다.
그렇다면 솜씨를 확인해 보세요!재료가 증발해서 그런걸까요? 원래 측정된 액체가 기체 상태로 변했습니다.나는 전에 이것을 겪었습니다. 작품성이 안정적이라면 참 좋겠습니다.
아니요, 동일한 냄비 재질입니다. 반응이 매우 안정되면 냉각되고 가열되는 것이 정상입니다. 그러나 온도가 떨어져서 1초에 몇 ℃씩 뜨거워진다면 이는 비정상적인 오작동 변동으로만 생각할 수 있습니다.
실이나 솜씨에 문제가 없는지 확인한 후 새로운 것을 시도해보세요!돈이 별로 없어
지면 온도를 확인하고 안전 장벽을 변경한 다음 마지막으로 열 저항기를 교체하여 문제를 제거합니다.
1 pt100 3선 시스템 2 디지털 디스플레이의 인덱스 마크도 3선 시스템입니다. 726개가 있어 다루기가 훨씬 쉽습니다.
온도 변화도 없고 안전 장벽도 없으며 DCS에 연결되지 않고 디지털 디스플레이에 직접 연결됩니다. 이는 일반적으로 소규모 공장의 경우입니다.
실제로는 3층입니다. 그렇다면 어떻게 대처해야 할까요? 알려주세요. 하루 동안 나를 괴롭히고 있습니다.
열 저항기와 디스플레이 미터가 교체되었습니다. 문제가 계속되면 배선도 교체해야 합니다.그래도 작동하지 않으면 제작에 문제가 있는지 자세히 살펴보아야 합니다...
문제는 여전히 디지털 디스플레이 기기에 있습니다. 디지털 디스플레이 기기 케이스의 접지 상태를 확인하세요.
방금 라인을 교체하러 갔는데 여전히 작동하지 않았습니다. 나는 지금 무엇을 해야할지 모르겠습니다. 제조사에 전화하고 싶은데 변동폭이 불규칙하네요. 현장을 감시하려면 의자가 있어야 해요. 교환원이 전화할 때마다 우리는 현장에 가기만 하면 됩니다.
간섭도 고려하고 있지만 간섭의 원인을 알 수 없습니다. 현장에서는 화재가 금지되어 있습니다. 용접기는 어떻게 있을 수 있나요?
그런 다음 접지 상태를 확인하여 근처에 전기 장비가 있는지 확인하십시오. 전기 장비와 접지를 공유하지 마십시오.
전선은 쉴드선인가요? 네 확실히 프로세스 문제입니다...
제가 한 가지 방법을 가르쳐 드리겠습니다. 기술자를 불러 열 저항기를 꺼내 뜨거운 물통에 넣으세요. 온도 표시가 변동 없이 천천히 감소하는 경우 기기 문제가 아닙니다. 사람들을 설득할 수 있는 방법을 찾아야 합니다.:D
귀하의 방법은 대기업을 위한 것이며 소규모 공장에는 적합하지 않습니다. 우리의 온도는 미터로 측정되며 일반적으로 괜찮지만 가끔 변동이 잦습니다.
디지털 디스플레이 악기 케이스를 접지하는 것만으로!