순환수 파이프라인의 안전밸브는 하나를 사용하고 하나를 예비로 두어야 할까요?

2016-07-18View Original

Thread Content

여기에 있는 안전밸브도 장비에 있는 안전밸브와 마찬가지로 작년에 점검을 받아야 하나요? 하나만 있으면 되는 건가요, 아니면 하나는 사용하고 하나는 예비로 준비해야 하나요? O(∩_∩)O 감사합니다
Reply #22016-07-18
순환수관에 안전밸브가 달린 것은 본 적이 없고, 소방수에서는 본 적이 있어요
Reply #32016-07-18
설계 단계에서 설치가 선택되었으므로, 사용 시에는 안전밸브에 대한 관리 요구사항을 준수해야 합니다. 매년 한 번씩 검사합니다; 더블 밸브는 하나를 사용하고 하나는 예비로 두거나, 둘 다 사용할 수 있습니다.
Reply #42016-07-18
여기에는 안전밸브가 하나뿐이며, 가장 위에 있는 지름길 파이프에 있습니다. 평소에는 몇 개의 판형 열교환기가 계속 작동하고 있지만, 안전밸브는 한 번도 작동한 적이 없습니다...
Reply #52016-07-18
안전밸브가 열리고 닫히는 걸 본 적이 없어요.안전밸브 검사는 모두 대점검 때 이루어집니다.사진을 보내서 한번 봅시다
Reply #62016-07-18
이 게시글은 마지막으로 yhsm2009에 의해 2016-7-19 11:12에 수정되었습니다. 일반적으로 순환수 회수관 라인에는 안전밸브를 설치하여 한 번만 열리도록 합니다
Reply #72016-07-18
여기에 안전밸브를 설치하는 목적은 판형 열교환기를 보호하기 위한 것입니다. 여유가 있다면 두 개를 설치하면 더 안전합니다.
Reply #82016-07-18
여기의 안전밸브는 압력관도 아니고 압력용기도 아니므로, 검사를 반드시 해야 한다는 규정은 없습니다.열교환기의 압력이 순환수의 설계 압력보다 높고 누출이 발생할 경우 작동할 수 있으므로, 안전밸브를 두 개 설치하는 것은 필요 없어 보입니다.
Reply #92016-07-18
순환수관의 안전밸브인데, 열교환 매체의 압력과 온도가 다소 높은 것 같습니다. 열교환관이 파손되는 것을 방지하고, 매체가 순환수관으로 유입되어 수관에 과압이 가해지는 것을 막기 위한 것입니다. 이런 경우에는 안전밸브를 내부 열교환기에 가까운 곳에 설치해야 하며, 문제가 발생할 수 있는 모든 열교환기에도 안전밸브를 달아야 합니다.
Reply #102016-07-25
공도에 설치된 안전밸브는 본래 연간 점검이 필요하며, 또한 파이프라인이 정상적이라면 안전밸브는 작동하지 않습니다.
Reply #112016-07-25
규정에 따라 안전밸브는 일반적으로 매년 점검을 받아야 합니다
Reply #122016-07-26
감사합니다!규정 조항을 나열해 주실 수 있나요?
Reply #132016-07-26
참조: TSG_ZF001-2006_안전밸브 안전기술감독규정 B6.6의 규정을 확인하십시오
Reply #142016-07-26
저희 공장의 급냉 유닛의 순환수 출구에는 모두 안전밸브가 장착되어 있습니다
Reply #152016-07-29
이 게시물은 마지막으로 ytwayy가 2016-7-29 08:41에 편집했습니다. TSG ZF001 제2조는 보일러, 압력용기, 압력관에 장착되는 안전밸브에 적용되며, 순환수관의 경우에는 적용되지 않을 수 있습니다.
Reply #162016-07-29
TSG ZF001 제2조는 보일러, 압력용기, 압력관에 설치되는 안전밸브에 적용되며, 순환수관의 경우에는 적용되지 않을 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.