방호제와 소방도로 사이의 거리는 3M 이상이어야 한다는 규정은 어느 조항에 나와 있나요?

2016-07-18View Original

Thread Content

방호제와 소방도로 사이의 거리는 3M 이상이어야 한다는 규정은 어느 조항에 나와 있나요?
Reply #22016-07-18
GB 50016-2006 《건축물 방화 규범》에 관련 규정이 있는지 확인해 보세요
Reply #32016-07-18
직접 찾아보세요.이건 아무 문제도 아니에요.
Reply #42016-07-18
갑자기 찾을 수가 없어서 물어본 거예요
Reply #52016-07-19
GB50074 규정에 따르면, 소방도로와 방화제의 바깥쪽 가장자리 사이의 거리는 3m 이상이어야 합니다. 반면, GB50016과 GB50160 규정에서는 소방도로와 방화제 사이의 거리를 0.5m로 정하고 있습니다.
Reply #62016-07-25
GB 50016과 GB50160에 따르면, 소방도로와 방화제의 거리는 0.5m로 규정되어 있습니다. 이 규정은 어떤 표준에서 정해진 것인가요?오랫동안 찾아도 찾을 수 없었어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.