2014주화 제1일 오후 16번 문제

2016-07-18View Original

Thread Content

16. 석유화학 기업의 화재 예방 설계 규범에 따르면, 현재 용량이 1100m3인 A류 및 B류 가연성 액체 저장탱크 두 개는 부동식 탱크로 만들어집니다. 기초 설계상의 제약으로 인해 직경은 10m를 초과할 수 없습니다. 이러한 지상 저장탱크들을 배치할 때, 서로 인접한 두 탱크 사이의 화재 예방용 거리는 얼마여야 할까요? A 8.6 B 5.6 C 9.5 D 4 저는 D를 선택할게요, 맞죠?지적해 주시기 바랍니다.
Reply #22016-07-19
직경은 10미터로, 간격은 0.4D로 계산하신 것이죠? 하지만 석화 규정의 주석 1에 따르면, D는 인접한 더 큰 탱크의 직경을 의미하며, 단일 탱크의 용량이 1000리터를 초과하는 경우에는 직경과 높이 중 더 큰 값을 사용해야 합니다.이렇게 하면 H는 14미터가 되고, 간격은 5.6입니다. 맞는지는 잘 모르겠어서, 다른 전문가분께서 확인해 주시면 좋겠습니다.
Reply #32016-07-19
죄송합니다.높이는 어떻게 구하나요?
Reply #42016-08-04
용적 1100m³, 직경 10m를 바탕으로 높이는 약 14.01m로 계산할 수 있습니다. 석화 규정의 주석 1에 따르면, D는 인접한 더 큰 탱크의 직경이며, 단일 탱크의 용적이 1000리터를 초과하는 경우에는 직경과 높이 중 더 큰 값을 사용합니다. 간격은 14.01*0.4=5.6m로 설정합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.