수직형 열교환기 기초 문제

2016-07-19View Original

Thread Content

현재 직경 3.2미터, 높이 16미터이며 총 중량은 75톤인 수직형 열교환기가 있습니다. 이 열교환기는 0.1g의 지진 하중을 견뎌내야 합니다. 그렇다면 열교환기의 베이스 볼트는 어떻게 설치해야 할까요? 발송되는 곳이 잘못됐을 수도 있지만, 누구에게 물어봐야 할지 정말 모르겠습니다. 운영자님의 양해를 구합니다
Reply #22016-08-12
구체적인 설치 위치는 아직 알 수 없지만, 베이스의 계산을 참고하여 지지볼트의 크기를 산출해 볼 수 있습니다. 주로 고려해야 할 것은 지진으로 인한 수평력이며(진도 8 이상인 경우에는 수직력도 고려해야 합니다), 그 외에는 바람에 의한 하중도 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.