조절밸브의 연동 전자식 밸브 문제에 관하여

2016-07-19View Original

Thread Content

회사에는 기존에 SAMSON 조절밸브가 하나 있었으며, 연동형 솔레노이드 밸브를 통해 ESD로 연결되어 있었습니다. 일반적으로는 DCS를 통해 제어되었으며, 그 솔레노이드 밸브는 포지셔너 앞에 설치되어 있었습니다. 이후 회사가 리모델링을 하면서 이 유형의 조절밸브를 한 대 더 추가했지만, 브랜드는 국내 제품인 창의로 바뀌었습니다. 그 전자식 밸브는 포지셔너의 출력단과 연마 헤드 사이에 설치됩니다. 이 둘의 차이가 무엇인지 모르겠어요
Reply #22016-07-19
1. 포지셔너 앞에서 갑자기 공기가 끊기면, 공기를 방출하는 작업을 조절할 수 있습니다.
2. 그라인딩 헤드 앞에서 갑자기 공기가 끊기면, 공기를 참고 있다가 한 번에 방출해야 하며, 그렇지 않으면 모든 것이 사라집니다
Reply #32016-07-19
솔레노이드 밸브는 포지셔너 뒤에 위치하며, 작동하면 신속하게 멤브레인 헤드로 공급되는 공기를 차단합니다. 동시에 멤브레인 헤드 내의 계측용 공기도 빠르게 배출되어, 빠른 연쇄적인 스위칭이 이루어집니다. 전자식 밸브가 포지셔너 뒤에 있으면, 밸브의 연동 스위치는 분명히 조금 느려집니다.——설치 오류의 가능성을 배제할 수 없습니다.
Reply #42016-07-20
위치 선정기 안에 솔레노이드 밸브를 설치하면, 이전에 솔레노이드 밸브를 설치했을 때보다 고장 시 조절 밸브의 작동이 더 빨라집니다.
Reply #52016-07-20
일반적으로 연동식 솔레노이드 밸브는 밸브 포지셔너의 출력단에서 조절 밸브의 다이어프램까지 이어지는 공압 파이프라인에 설치되어야 합니다.
Reply #62016-07-20
모두 포지셔너와 액추에이터 사이에 설치된다는 것만 알고 있지만, 그렇다면 왜 동작이 더 빠른 걸까요?생각해봤지만 이해가 안 되더군요. 그냥 순수하게 이론상으로 조금 빠를 뿐인 것 같아요.
Reply #72016-08-09
SAMSON에도 임시직이 생겼어요, 심사 완료

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.