하이리시 MACSV 시스템을 이용한 모터 정지 알람

2016-07-20View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 자일님이 2016-7-20 13:03에 수정했습니다. 모터에는 DCS로 전달되는 스위치 상태 표시기가 하나 있으며, 켜져 있으면 1, 꺼져 있으면 0입니다. 현재 해야 할 일은 모터가 켜진 상태에서 꺼지는 순간 경보등이 켜지도록 하는 것입니다. 또한 수동으로 경보를 해제해야만 경보가 사라집니다.하강 에지에서 트리거되며, 그 외의 경우에는 알람이 울리지 않습니다.어떻게 하죠?
Reply #22016-07-20
광자판의 알람이란 물리적인 알람 표시등을 말하는 건가요?발전소 관련 프로젝트인 것 같은데, 당신이 말씀하신 조건을 충족시키려면 HSDOWN을 이용해 하강 에지를 감지한 다음 RS 플립플롭으로 그 값을 고정시키고, 리셋 버튼도 추가하면 됩니다.
Reply #32016-07-20
모터가 켜짐에서 꺼짐 상태로 전환될 때, 표시등이 점멸하며 경보가 울리고 이 상태가 유지됩니다. 수동으로 경보를 해제하면 경보가 사라집니다.하강 에지에서 트리거되며, 그 외의 경우에는 알람이 울리지 않습니다.어떻게 하죠? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 제어 스테이션 내에 프로그램을 추가하여, 모터 작동 신호의 하강 에지에서 플립플롭을 세팅하고, 수동 명령으로 플립플롭을 리셋시킨다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.