ISO도면의 북쪽 방향이 배치도와 일치하지 않는데, 그걸 사용할 수 있겠어요?

2016-07-20View Original

Thread Content

이상한 건물주를 만났는데, 구조의 축선과 플랫폼 북쪽 PN 사이에 15도 각도가 있으며, 배관은 구조의 축선과 평행하게 설치되어 있습니다. 하지만 ISO 도면에서는 파이프라인 배치에 이 15도 각도가 적용되지 않으며, 이는 여러분이 도면을 보고 시공하기 편리하도록 하기 위해서라고 합니다.:L
Reply #22016-07-20
사용할 수 없어요.. 이건 ISO 도면의 PN 표시가 잘못된 거네요...아예 PN이 없는 거야...
Reply #32016-07-21
ISO도의 왼쪽 상단에는 N이 표시되어 있으며, 배치도에는 PN, N, 바람 방향 간의 각도가 그려져 있습니다.
Reply #42016-07-21
이거...설계원의 문제가 아니라 멧돼지의 문제라고 확신해요?ISO는 대부분 소프트웨어로 만든 것 아닌가요? 설마 진짜로 수작업으로 그린 건가요?
Reply #52016-07-21
영어 문장을 하나 줄 테니, 스스로 생각해 봐. 스풀 제작 작업을 외주업체에 맡기는 것은 편리하지 않다고 판단하여, PDMS 드래프트 속성을 수직 각도로 표시하도록 조정했습니다.
Reply #62016-07-21
이건 멧돼지가 한 말인가?축측도로 시공하기 불편한가요?
Reply #72016-07-21
상세 설계 매니저가 말하길, 그들은 도면을 보기 불편하다고 생각한다고 하더군요.
Reply #82016-07-21
질문이 있는데, 스풀 제작은 어느 정도까지 이루어지나요?.. 저희가 이해하기로는 일부 파이프 부품들을 미리 용접해 놓고, 조정할 부분은 현장에서 용접하는 것으로 알고 있습니다.. 여러분 회사에서 SPOOL을 어떻게 이해하고 있는지 모르겠습니다...
Reply #92016-07-21
모든 플랜지 연결부, 리프팅에 불리한 대우접, 삽입우접, 나사산 부위...
Reply #102016-07-21
우리 건물 주인은 좀 특이해서, SPOOL에 대해 파이프의 용접만을 허용하고 다른 용접 방식은 받아들이지 않습니다.. 예를 들어, 엘보와 파이프의 직접 용접은 허용되지 않으며, 엘보 양쪽 끝에 반드시 직선 파이프가 있어야 파이프의 직접 용접이 가능합니다...
Reply #112016-07-21
그는 부품을 용접할 때 품질이 불량해져서 재수리가 필요해지는 것을 걱정하는 거겠죠?
Reply #122016-07-21
알 수 없습니다... 하지만 파이프 피팅과 파이프 사이의 용접과, 파이프와 파이프 사이의 용접에는 별다른 차이가 없다고 생각합니다...
Reply #132016-07-21
파이프는 절단하거나 교체할 수 있으며, 절단 여유분을 요청할 수 있다;관부품이 안 돼요.
Reply #142016-07-21
일리가 있어.. 하지만 시공은 우리가 하는 게 아니고, 조정은 파이프를 통해 할 수 있어요. 만약 용접을 하다가 고장이 나면 그건 제 책임이 아니에요~~
Reply #152016-07-21
하지만 용접 엔지니어에게 문의해 보니, 파이프 부품을 용접할 때 절단한 뒤 다시 사용할 수 있다고 하더군요.
Reply #162016-07-21
시공업체는 발주처를 문제 삼을 자격이 없어요!와카카카, 이게 바로 자본의 힘이야. 야생돼지가 원글 작성자에게 전하고 싶은 메시지는 분명해—내가 원하는 대로 배관을 설치할 거라는 거지. 하지만 넌 그냥 따르기만 하면 돼. 안 되더라도 어쩔 수 없이 해야 하고, 될 수 있으면 그렇게 해야 해
Reply #172016-07-21
그래서 어쩌라는 거야? 당신이 도면 수정을 요구하지 않는다면 서면 문서를 주세요. 일단 수정하면 비용을 지불해 주십시오... 건물주 위에는 총공사업자도 있어요...
Reply #182016-07-22
맞아요, 이런 경우에는 서면으로 된 확인서를 받은 후에야 공사를 시작할 수 있어요. 그렇지 않으면 문제가 생겼을 때 책임 소재를 명확히 할 수 없죠. 공사를 할 때 가장 두려운 것이 바로 문제가 생겨서 책임 다툼이 벌어지는 것입니다. 그래서 회사 내부에서도 조건을 제시할 때는 전문적인 조건 표를 사용해요. 이렇게 하면 나중에 책임을 물을 때도 근거가 됩니다. 팀장님의 말을 빌리자면, 우리는 스스로를 잘 보호할 줄 알아야 합니다
Reply #192016-07-22
우리의 작업은 이렇게 이해할 수 있습니다: 여러 개의 레버를 사용하는 작업으로, 레버들은 북쪽을 향해 배치되며, 축선과 일정한 각도를 이룹니다; 그리고 파이프라인은 ISO 도면에 따라 미리 제작된 후, 배치도에 맞게 플레이트 안에 설치됩니다.
Reply #202016-07-22
ISO 도면의 PN 표시가 잘못된 거죠...아예 PN이 없는 거야...
Reply #212016-07-22
배치도에는 PN이 있고, ISO 도면에는 N이 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.