요코가와 CS3000 오퍼레이팅 스테이션의 트렌드 조정 속도가 느린 이유는?

2016-07-20View Original

Thread Content

요코가와 CS3000 오퍼레이팅 스테이션의 트렌드 조정 속도가 느린 이유는?지금은 트렌드를 호출할 때마다 60초가 걸리는데, 다른 작업들은 몇 초면 됩니다.컴퓨터 하드디스크의 남은 공간이 많습니다.무슨 이유인지 모르겠어요?
Reply #22016-07-20
cs3000 작업 스테이션의 트렌드 저장 경로는 어디인가요?감사합니다
Reply #32016-07-20
통합 관리를 위해, 많은 경우에 역사적 데이터 수집 스테이션이 있으며, 다른 작업 스테이션들의 데이터는 이 역사적 추세 스테이션을 참조합니다!
Reply #42016-07-21
보통은 엔지니어 스테이션에서 장기 추세를 읽는데, 작업 스테이션이 많아지면 멈춥니다. 스위치를 재시작해 보세요.또 하나는 조작 스테이션에 장기 추세를 추가하여, 일부 조작 스테이션이 장기 추세가 있는 조작 스테이션으로부터 그 장기 추세를 읽도록 하는 것입니다.세 번째로, 각 장치에 두 개 이상의 조작 스테이션이 있는 경우, 각 장치당 엔지니어 스테이션에서 데이터를 읽을 수 있는 조작 스테이션은 하나만 남겨두고, 나머지는 단순한 추세 표시용으로 사용합니다.운영자는 장기 추세를 보고 남겨둔 이 기계를 살펴봅니다.
Reply #52016-08-18
4층 님의 답변에 정말 감사합니다!!:)
Reply #62016-08-31
여러분은 다른 작업 스테이션의 엔지니어 스테이션 트렌드를 참고하는 건가요?장기 추세 파일 저장 경로를 다시 수정하면 됩니다!
Reply #72016-08-31
HIS0164의 장기 추세를 작업 스테이션에 다운로드하니 정상적입니다.:):lol:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.