지멘스 PLC 제어

2016-07-21View Original

Thread Content

밸브 개도가 100일 때 밀리암페어 값은 18에 불과한데, 다른 개도에서는 모두 정상인데 왜 그럴까요?
Reply #22016-07-21
이 밀리암페어 값은 위치추적기의 것을 보는 건가요?그런 경우라면 그냥 다시 검증해보면 됩니다.만약 당신의 이 PLC 제어 밸브가 공기로 작동하는 건지, 전기로 작동하는 건지요!사진 찍어요
Reply #32016-07-22
공기 제어로, 카드에서 나오는 전류는 18밀리암페어뿐입니다
Reply #42016-07-22
11111111111
Reply #52016-07-25
그렇다면 밸브 포지셔너를 다시 조정해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.