계측기 접지와 전기 공학 접지 사이에는 약 12V의 전위차가 있습니다.

2016-07-22View Original

Thread Content

우리 공장의 린 액체 펌프의 PLC 시스템은 진동으로 인해 자주 종료되지만 진동 프로브는 정상입니다. 기기 접지와 전기 현장 사이에는 약 12V의 전위차가 있습니다. 간섭으로 인해 발생하는 것으로 의심되지만 일시적으로 간섭 원인을 찾을 수 없습니다. 우리는 잠재적인 차이를 제거하고 싶습니다. 장비 음극과 장비 접지는 함께 연결할 수 없습니다(정전). 원인이 무엇인지 판단하는 데 도움을 주실 수 있나요?
Reply #22016-07-22
사양에 따라 계측기 접지는 전기 공장 접지 그리드에 연결되어야 합니다. 그렇지 않으면 전위차가 발생합니다.
Reply #32016-07-22
이해가 안 되더라도 장님이 되지 마세요.공장접지는 어떻게 하여도 접지는 하나뿐입니다. 이해했나요? 그렇지 않으면 전위차가 발생합니다. 악기를 만드는 사람들은 P 접지 사용법을 알고 있습니다.
Reply #42016-07-24
배선도를 제공하는 것이 좋습니다.이러한 상황은 계측기와 제어 시스템을 연결할 때 자주 발생합니다.접지 방법은 실제로 매우 중요합니다. 해결이 쉽지 않은 경우 격리 방법을 사용하여 연결할 수 있습니다.;또는 계기측을 부유지면으로 처리할 수 있는지 여부.
Reply #52016-07-25
계측기 접지와 전기 접지가 동일하지 않은 경우 12V 전위차가 없어야 합니다. 전기 접지에 문제가 있거나, 계측기 접지에 문제가 있거나, 전기측 제로 접지가 공유되거나, 누출 장치가 있습니다. 접지 상태를 확인한 후 접지 저항을 측정하는 것이 좋습니다. 문제를 해결할 수 없는 경우 릴레이를 사용하여 전기 기기를 전기적으로 절연하는 것을 고려할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.