Thread Content
제 작업장의 주증기 파이프라인에 조절 밸브를 교체하는데, 제가 제조업체에 제공한 파라미터는 공급 압력 1.5MPa, 조절 범위 480~620KPa입니다.현재 사용 상황은 흡기 압력이 1.1MPa에 불과하고, 배기 압력은 0.2MPa에 그칩니다. 조절 스프링으로도 압력을 높일 수 없어서 조언을 구합니다.정말 감사합니다.
제조사에 전화했더니, 공기 유입 압력이 충분하지 않아서 배출 압력도 낮아진다고 합니다.제 생각에는 그렇지 않은 것 같아요.
조절 범위를 초과하고, 내부에 이물질이 있으며, 입구 압력이 부족하고, 밸브가 손상된 경우가 대부분이며, 1.4의 가능성이 높습니다
이러한 압력 조절 밸브들은 모두 조절 범위와 입구 압력 요구사항이 있습니다
흡기 압력이 1.5MPa에 도달해야 한다는 말인가요?
스프링을 모두 풀어서 예비 장력을 주지 않고, 출구가 어느 정도까지 나오는지 살펴보겠습니다변화가 뚜렷하지 않다면, 밸브가 막힐 가능성이 상당히 높습니다. 그렇지 않으면 P1, 즉 입구 압력의 영향입니다. 이런 압력 조절 밸브의 경우, 제조사에 곡선을 요청해 보면 확인할 수 있습니다.
먼저 밸브의 구조에 대해 설명하겠습니다. 자력식 압력 조절밸브에는 균형형과 불균형형이 있습니다. 내부가 균형형인 자력식 압력 조절밸브의 경우, 밸브 뒤쪽의 설정 압력은 밸브 앞쪽의 압력 변화에 거의 영향을 받지 않습니다. 하지만 현재 많은 제조업체들은 비용을 절감하기 위해 불균형형을 사용합니다. 내부가 불균형형인 자력식 압력 조절밸브의 경우, 밸브 뒤쪽의 설정 압력은 밸브 앞쪽의 압력 변화에 영향을 받으며, 이러한 영향의 정도는 압력 변화의 폭과 밸브의 직경이 커질수록 더욱 커집니다. 밸브의 직경이 클수록, 압력 변화가 클수록 밸브 뒤쪽의 설정 압력도 더 많이 변합니다. 해결 방법: 1. 밸브의 직경이 크다면, DN100 이상인 경우 제조업체에 다시 계산을 요청해야 하며, 실행 장치를 교체해야 할 수도 있습니다. 2. 7층에서 말한 것처럼;밸브 뒤의 증기 소비량이 과도해져 유량이 따라가지 못하고, 그로 인해 압력이 상승하지 않습니다.현장에서 테스트해 볼 수 있습니다. 조절판을 이용해 스프링을 최대한 압축해 보면, 그때 밸브 핵심이 완전히 열려 있어야 합니다. 만약 밸브 핵심이 완전히 열렸음에도 불구하고 압력이 오르지 않는다면, 그건 유량이 따라가지 못하는 것입니다. 제조사에 문의하여 밸브 핵심의 내경이 좁아지지는 않았는지 확인해 보세요. 3. 밸브 핵심이 끼는 등의 기타 기계적 고장으로 인해 밸브가 열리지 않습니다.
먼저 공정 측면에서 원인을 찾아보세요. 바이패스를 천천히 열어가며 출구 압력이 상승하는지 확인합니다. 정상이라면 조절 밸브를 분해하여 막힘이나 끼임이 없는지, 밸브 스틱과 밸브 핵심 부품들이 정상인지 점검합니다. 문제가 해결되지 않으면 설계 측면에서 다시 살펴보세요;일시적으로는 바이패스를 통한 수동 제어로도 작동시킬 수 있습니다.