PT100의 열저항값과 온도를 변환하는 방법을 문의드립니다

2016-07-22View Original

Thread Content

베테랑 분들께 여쭙고 싶습니다. PT100의 열저항값과 온도를 변환하는 방법에 대해요. 온도 범위는 -200~500°C이며, 2선식 시스템입니다. 신호가 온도 모듈로 들어갈 때는 열저항 신호만을 수집하는 모듈인데, 열저항 센서와 모듈 사이를 연결하는 차폐선의 길이는 80미터입니다. 이런 경우 온도 측정에 간섭이 생길까요? 그리고 간섭의 정도는 어느 정도일까요?선배 운전자분들의 조언에 감사드립니다.
Reply #22016-07-22
2선식에는 간섭이 있으므로, 3선식을 사용합니다
Reply #32016-07-22
열저항은 3선식 또는 4선식을 사용해야 하며, 2선식은 측정 정확도에 영향을 줍니다.
Reply #42016-07-22
PT100은 온도 변화를 고려하지 않는 경우 모두 3선식 또는 4선식이며, 2선식은 존재하지 않습니다. 2선식으로 간주하더라도 단지 단자를 짧게 연결할 뿐이어서 회로 내 저항을 보상할 수는 없습니다.
Reply #52016-07-23
2선식은 회로 저항을 보상할 수 없지만, 3선식을 사용하면 됩니다.
Reply #62016-07-23
현장 환경이 열악하거나 관찰하기 편리하도록, 2차 계기가 온도 저항과 분리되어 다른 위치에 설치된 것으로 보입니다.글쓴이는 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 저항형 센서용 신호 케이블은 규격에 맞게 설치되어 있고, 차폐 처리도 제대로 되어 있으니 80미터라는 거리는 문제가 되지 않습니다.200~300미터는 다 써봤어요, 문제없어요.
Reply #72016-07-24
위층에 계신 전문가들이 당신이 물어본 두 번째 질문에 이미 답해주셨습니다. 저는 첫 번째 질문에 답해드리겠습니다. 국가 표준 JB/T 8622-1997 ‘산업용 백금 저항체의 기술적 요구사항 및 분도표’에 따르면, A등급의 강화형 백금 저항체의 0℃에서의 저항값은 100.00Ω입니다;허용 오차는 ±(0.15℃ + 0.002|t|)입니다. 0℃일 때 0.002|t| = 0이므로, 허용 오차는 ±0.15℃가 되며, 이에 따른 저항값은 ±0.6Ω가 됩니다
Reply #82016-08-01
저는 직접 일체형 트랜스미터로 교체했습니다. 그래도 여러분의 답변에 정말 감사드립니다. 2*80미터 길이의 케이블의 총 저항 r을 측정할 때는 정확한 값을 얻으려면 4선 측정법을 사용해야 합니다. 2선 측정법을 사용할 경우 멀티미터의 저항값을 빼주어야 하죠. 4선 측정법은 구체적으로 어떻게 하는지, 후배로서 선배들의 경험을 배우고 싶습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.