공장 구내에는 원래 액체 염소 저장탱크가 2개 있었는데, 이제는 그곳을 폐쇄하여 창고로 사용할 계획입니다. 또한, 새어 나오는 염소 가스를 흡수하기 위해 송풍기와 알칼리 탱크도 추가해야 합니다. 현재는 사고 발생 시 필요한 공기량과 알칼리의 양을 계산해야 하는데, 사고 상황에서의 공기량은 창고의 부피를 기준으로 12회 교환되는 것으로 계산됩니다. 하지만 새어 나오는 염소 가스의 양을 계산하는 데 필요한 이론이나 규범은 아직 찾아지지 않았습니다. 사고 상황에서 새어 나오는 염소 가스의 양은 어떻게 계산해야 할까요?대가님의 조언을 구합니다.그리고 액체 염소를 보관하는 창고의 건축 형태는 반드시 콘크리트로 만들어야 하는지 궁금합니다아직 창문과 문을 열 수 없나요?
Reply #22016-09-12
저희 회사는 일반적인 벽돌 구조이며, 창문과 문이 있습니다. 물론 수년간의 운영 경험을 바탕으로 하고, 염소알칼리 협회의 지침에 따르면 창문이 없는 밀폐형 구조가 더 좋습니다. 만약 염소가 유출될 경우, 창문의 밀폐성을 보장할 수 없기 때문입니다
Reply #32016-09-13
같은 내용으로 간곡히 부탁드립니다. 회사도 염소액 저장탱크를 폐쇄해야 하는 상황입니다
Reply #42016-09-30
저희의 액체 염소 저장탱크에는 문과 창문이 있으며, 창문은 롤러식 문으로 되어 있습니다. 계기실과 현장 양쪽에서 모두 제어가 가능합니다. 탱크 내부에는 염소 가스 감지기, 카메라, 환기 시스템, 알칼리 세정 스프레이 및 물 스프레이가 설치되어 있습니다. 만약 누출이 발생하면, 계기실에서 롤러식 문을 내리고 내외부 스프레이 및 환기 시스템을 작동시켜 누출된 염소 가스를 알칼리 세정탑으로 보내 분해시킵니다
Reply #52016-11-06
밀폐형으로 문은 있지만 창문이 없는 디자인을 만들었습니다. 현재 문제는 전문가들이 사고 시 환기를 위한 설계를 요구하고 있다는 것입니다. 규정에 따르면 14회 환기해야 하지만, 전문가들은 이를 받아들이지 않고 누출량에 따라 계산해야 한다고 주장합니다. 그러한 계산 방식의 근거가 무엇인지 잘 모르겠습니다. 여러분의 의견은 어떠신가요?
Reply #62016-11-10
닫힌 시스템이므로 창문은 남겨두지 않는 것이 가장 좋고, 문은 반드시 남겨두어야 하지만 항상 닫힌 상태로 유지해야 합니다. 그렇지 않으면 어떻게 닫힌 시스템이 될 수 있겠습니까? 누출량은 내부의 모든 탱크에 액체 염소가 가득 차서 누출되는 양을 기준으로 계산하는 것인가요?
Reply #72016-11-11
우리는 한 염화삼인화합물 제조업체를 위해 액체 염소 창고(30입방미터짜리 액체 염소 탱크 4대)용 비상 대응 장치를 설계한 적이 있습니다. 이 장치에는 자동 경보, 감지, 압력 배출 시스템이 포함되어 있습니다
Reply #82017-08-22
이 수평형 저장탱크와 창고 사이의 거리에 대한 요구사항이 궁금합니다최소 간격 화재 방지 규정 3m?
Reply #92020-09-13
네, 탱크는 벽에서 최소 3미터 떨어져 있어야 합니다
Reply #102020-10-18
배웠는데, 여쭤보고 싶어요. 일반적으로 액체 염소 저장탱크는 어느 정도 규격으로 만들어지는지 아시는 분 계신가요? 더 큰 것도 있나요?100평 같은 경우.
Reply #112020-10-22
소형 저장탱크의 가스 누출은 일반적으로 개별 저장탱크의 용량을 기준으로 계산됩니다. 염소 저장고의 건축 형태는 내화성이 요구되며, 이동식 창문을 설치할 수 없습니다. 대신 고정된 밀폐형 창문을 설치할 수 있으며, 일반적인 배기 시스템도 설치할 수 있지만, 이는 비상용 배기 시스템과는 분리되어야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.