HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

공명이 진경을 지휘하다

2016-07-25View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 flute6에 의해 2016-7-25 12:18에 수정되었습니다. 작업자들은 가연성 및 독성 물질에 대한 경보 조건을 제시하는데, 어떤 사람들은 TSG D0001-2009 ‘압력관의 안전 기술 감독 규정 – 산업용 관’의 부록에 명시된 혼합물의 독성 계산 방법에 따르면, 특정 성분의 위험도가 낮으므로 독성 경보를 설치할 필요가 없다고 주장합니다. 원방, 당신은 어떻게 생각하나?
Reply #22016-07-25
예를 들어, 준비된 표준 가스의 황화수소 함량은 약 10ppm인데, 누출된 황화수소의 현장 내 농도도 10ppm을 넘지 않습니다. 물로 희석되면 그 농도는 더욱 낮아지므로, 이를 경미한 위험으로 간주하는 것은 일리가 있습니다
Reply #32016-07-25
일리가 있네, 그렇지 않으면 어떻게 계산하겠어?
Reply #42016-07-25
황화수소의 농도가 약 11 mg/m3이고, 다른 성분들은 무독성이라고 가정할 때, 그 LC50 값은 618 mg/m3(쥐의 흡입 시)입니다. 혼합물의 독성을 고려하면 경미한 위험 수준으로 간주됩니다.알람을 설정할까요?
Reply #52016-07-25
이 경우 모호한 부분을 활용해야 합니다. 황화수소의 농도를 100ppm으로 가정하고, 현장의 환기 상황에 따라 누출된 후의 농도가 10ppm 미만이라고 계산한다면, 이를 안전 평가 전문가에게 설명할 때 문제가 되지 않아 통과될 가능성이 매우 높습니다
Reply #62016-07-25
고정형 경보기를 설치할 필요가 없습니다.휴대용 경보기를 구입하여 이 구역에 들어갈 때 가지고 다니면, 여러 구역에서 공동으로 사용할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.