펌프가 물질을 다 펌핑한 상태에서 계속 공회전하여 손상되는 것을 방지하기 위한 펌프가 있습니다.이제 펌프에 압력 제어기를 장착해야 합니다. 펌프가 작동할 때, 압력이 압력 제어기의 최소값보다 낮아지면 펌프의 작동이 중단됩니다. 펌프가 작동할 때 압력이 낮으면 펌프를 멈추게 하는 것은 매우 간단합니다. 상한 및 하한 스위치만 있으면 됩니다.。。하지만 지금 문제는, 이 감전 보호 장치를 추가하면 펌프를 작동시킬 수 없다는 것입니다. 왜냐하면 펌프를 사용하지 않을 때는 압력 제어기가 항상 차단된 상태이기 때문입니다.대가님, 도와주셔서 봐주세요.이 상황에서 어떻게 해야 하나요?
{:3_50:} 펌프에 왜 압력 제어기를 달아야 하는지, 왜 레벨 연동 장치를 설치하지 않는지 묻지 마세요.리더가 압력 제어기를 추가하라고 했기 때문에, 당시 그들이 어떻게 논의했는지는 모르겠습니다. 액위 연동 장치는 추가하지 않고 오히려 압력 연동 장치를 추가하려고 했더군요.
단락 접점을 사용하여, 설정값에 도달하면 접점이 차단됨
회로 안에 타이머 릴레이를 넣으면 어떨까요?시간 릴레이 코일은 압력 스위치와 직렬로 연결되며, 시간 릴레이의 정상단점은 압력 스위치 양쪽에 병렬로 연결됩니다.
압력이 낮은 신호와 펌프가 작동하는 신호를 AND 연산하여 지연시킨 뒤, 압력이 낮고 펌프가 작동할 때 펌프를 정지시킬 수 있을까요?;
이 문제는 계기가 처리해야 하는 것이 아닙니다! 전기 부서에서 모터의 종합 보호 기능 중 “저전류 보호” 기능을 추가해 주어야 합니다.요즘의 자기펌프들은 모두 저전류 보호 기능이 내장되어 있습니다
그리고 굳이 압력 제어 연동 기능을 추가해야 한다면 문제없습니다! 먼저 공정을 수동으로 작동시켜 펌프를 안정시킨 다음, 자동 모드로 전환하면 됩니다.이렇게 되면 공정에 대한 요구사항이 조금 높아지는 셈이에요! 게다가 매번 현장에서 펌프를 가동해야 합니다
펌프의 시작/정지 신호를 제어 회로에 연결합니다
저도 그렇게 하는 게 맞다고 생각해요.:handshake
압력 신호는 바이패스 처리하고, 펌프를 가동한 후에 다시 사용하면 됩니다. 그렇게 복잡할 필요는 없으며, 잘 관리하면 문제없습니다~~
아니에요, 제 경우는 압력이 높거나 낮을 때 접점이 끊어지는 거예요. 상시 닫힘 방식으로는 제 상황을 구현할 수 없어요.
{:1_90:}저도 그렇게 생각해요.이것밖에는 안 될 것 같아요.
맞아요.현장에 PLC가 없어요. PLC가 있었다면 묻지도 않았을 거예요.
공장의 배전함이 다소 오래되어서, 전류 보호기를 설치하기가 어렵습니다.새로운 공장과는 달리, 모터의 전류가 낮거나 높을 경우 보호 기능이 있지 않습니다.
구하고 싶은 것은 뭔데, 현장에는 PLC가 없어요.압력 컨트롤러와 펌프의 시작/정지 버튼만 있습니다.
그렇다면 압력 컨트롤러는 사용하지 말고, 직접 전기 접점 압력계를 사용하여 시작할 때 필요한 조건을 직접 조절하면 됩니다
과산술인데, 모터 제어 신호는 DCS로 전달할 필요가 없나요?
압력은 안전한가요?다들 트래픽 스위치로 제어해요.
우리 공장은 현재 실험 단계에 있으며, 일부는 압력 제어를 사용하고 일부는 유량 스위치 제어를 사용합니다. 아직 전면적으로 적용되지는 않았으며, 소규모 테스트 수준입니다
헤헤, 명시되어 있지 않다는 건 수동으로 시작한다는 뜻이에요.죄송합니다, 장황하게 말해서 당신의 눈을 더럽혔습니다.