2차 침전조의 유출수 탁도가 갑자기 증가하고, 호기성 침전조의 침강비가 갑자기 감소하며 호기성 침전조의 공기주입 수면에 기포가 많이 생겼습니다. 원인은 무엇인가요?

2016-07-26View Original

Thread Content

당사의 폐수 처리장에서 나오는 폐수는 주로 작업실에서 수지 칼럼을 세척할 때 발생하는 산성 및 알칼리성 물질입니다. COD 값은 1800~2300이며, 암모니아 질소는 80 이하입니다;오수 처리 공정은 다음과 같습니다: 조절탱크 – 예비 산화탱크 – 혐기성 탱크 – 저산소 탱크 – 호기성 탱크(3단계) – 2차 침전탱크 – 배출구;하루 처리량은 300입방미터이며, 처리 후 COD는 100 이하로, 암모니아질소는 10 이하로 낮아집니다.7월 15일 공장이 가동을 중단하고 점검에 들어간 이후, 오수 처리장의 물 공급량은 하루에 30~40입방미터입니다(주간 근무 시간에만 3~4시간 동안 물을 공급하며, 야간 근무 시간에는 더 이상 물을 공급하지 않습니다). 공기 주입 시간은 아침 7시부터 밤 12시까지로 조정되었으며, 야간 근무 시간에는 공기를 주입하지 않습니다.매일 25KG의 영양분(포도당)을 추가했으며, 7월 24일까지는 모든 것이 정상적으로 작동했습니다. 하지만 7월 24일 주간 근무가 시작된 이후 2차 침전조에서 나오는 물의 탁도가 갑자기 크게 증가했고, 침전 비율도 10 이하로 급격히 떨어졌습니다(7월 24일 이전에는 호기성 침전조의 침전 비율이 항상 35-40 사이였음). 또한 호기성 침전조에서 공기를 주입할 때 물 위에 기포가 많이 생겼습니다. 원인을 알려주세요?
Reply #22016-07-26
미생물이 죽으면 2차 침전조의 유출수에 포함된 부유물도 줄어듭니다. 그래서 슬러지의 침강 비율도 낮아집니다. 생화학 반응탱크 표면의 기포들은 생물학적 거품으로, 쉽게 깨지지 않습니다. 이는 슬러지가 분해된 후 공기 주입 시 발생하는 기포들이 위로 올라온 것입니다. 영양분의 비율을 확인하여 적절한지 검사해야 합니다. 탄소원뿐만 아니라 질소원과 인도 함께 공급해야 하며, 가장 중요한 것은 바로 이 비율입니다
Reply #32016-08-03
BOD5를 측정하고, 공기 공급량을 조절한 뒤, BOD:N:P=100:5:1의 비율로 질소와 인을 첨가합니다. 동시에 밀가루를 사용하여 C원을 조절합니다
Reply #42016-08-04
간단히 말해, 부하가 너무 낮고 공기 공급이 과도해져 슬러지가 노화되고 분해되면서 슬러지 농도가 크게 감소하고, 그로 인해 유출수가 탁해지며 수질이 악화됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.