우리는 22제곱의 열교환기를 가지고 있으며, 원료의 유입량은 2.5톤이고 온도는 87도입니다. 출구에서의 온도는 76도이며, 순환수의 유입 온도는 30도, 회수 온도는 34도입니다.현재 열교환기의 헤드를 기준으로 한 중간선을 기준으로 절반은 매우 뜨거운 상태이고, 나머지 절반은 따뜻한 상태인데, 원인이 무엇인지 궁금합니다막혔어?그리고 재료의 출구 온도를 40도로 유지하고 싶은데, 이 열교환기로 가능할까요?어떻게 계산하나요?
Reply #22016-07-26
이 게시물은 마지막으로 ylb913이 2016-7-26 20:43에 수정했습니다. 몇 개의 프로세스가 있나요? 어디가 매우 더워요—쉘 측인가요?관상자?큰 모자?
Reply #32016-07-27
그냥 패널을 바꿔서, 당신의 요구에 맞게 다시 계산해 드리겠습니다. 비용은 그리 많이 들지 않습니다
Reply #42016-07-27
3층 말이 맞아요. 작은 말로는 큰 수레를 끌 수 없고, 게다가 당신의 열교환기는 이중 통로형일 가능성이 있어요
Reply #52016-07-27
프로세스가 냉각수인지, 아니면 냉각되는 물질인지 명확히 밝혀야만 헤드의 온도가 정상인지 확인할 수 있습니다. 온도가 40도까지 내려가면 이 냉각기는 분명히 제 기능을 하지 못할 것입니다. 열 부하가 거의 세 배나 증가하기 때문에, 면적도 상당히 늘어나야 합니다. 그러니 새로운 냉각기를 설계해야만 합니다. 파라미터를 주시면 예비 방안을 만들어 드릴까요?kflbf@163.com

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.