계측기용 1차 밸브(루트 밸브)의 설치 규격은?루트 밸브 앞에 나사산이나 용접 연결이 존재해도 될까요?

2016-07-27View Original

Thread Content

계측기용 1차 밸브(루트 밸브)의 설치 규격은?루트 밸브 앞에 나사산이나 용접 연결이 존재해도 될까요?확인할 수 있는 표준을 제공해 주시기 바랍니다.조언해 주셔서 감사합니다!! reward_7ree
Reply #22016-07-27
GB50093-2013 계측기 시공 및 검수 규범
Reply #32016-07-27
일차 밸브 앞에서는 일반적으로 나사 연결을 사용하지 않습니다.
Reply #42016-07-27
《GB 50093-2013 자동화 계측기 공사 시공 및 품질 검수 규범》 5. 샘플 채취 부품의 설치 5.1.7 샘플 채취 부품을 설치할 때는 용접선이나 그 주변에 구멍을 뚫거나 용접부를 만들어서는 안 됩니다. 5.1.9 샘플 채취용 밸브와 장비나 파이프라인을 연결할 때는 카드식 연결부를 사용하는 것이 바람직합니다
Reply #52016-07-27
카탈로그를 보세요, HG/T 21581-2012
Reply #62016-07-28
용접은 분명 문제없을 것입니다. 규격서 HG/T 21581에는 용접형 게이트밸브가 있으며, 플랜지 장착형 볼밸브도 있습니다.실구멍형의 경우에도, 가능한지 불가능한지에 대한 명확한 규정이 있는지 여쭤보고 싶습니다
Reply #72016-07-28
저도 밸브 앞에서는 일반적으로 나사 연결을 사용해서는 안 된다고 생각합니다만, 관련 규정이나 표준을 찾을 수 없어서 도움을 요청드립니다.
Reply #82016-07-28
감사합니다. 제 생각에 밸브 앞단에서는 나사 연결을 사용하는 것이 적절하지 않은 것 같은데, 관련 규격 요구 사항을 찾지 못했습니다. 도와주시기 바랍니다.
Reply #92016-07-28
규격에서는 루트 밸브에 반드시 용접을 해야 하며 피팅을 사용할 수 없다고 명시하지 않았습니다. 이는 저압이거나 무독성 매체를 다루는 계측기 설치와 같은 다른 상황들을 고려한 것으로 보입니다. 그런 경우에는 피팅을 사용해도 괜찮습니다.그 외에도 안전을 고려하여 저는 용접 방식을 사용하는 편입니다.
Reply #102016-07-28
날렵하게 용접할 수 있는데 왜 나사산을 쓰나요?힘은 있어도 쓸 곳이 없고, 그냥 배부르기만 한 거야.
Reply #112016-07-29
공정 장비, 파이프라인 및 계측기의 루트 밸브(1차 밸브라고도 함) 연결 시 가장 중요하게 고려해야 할 것은 누출 위험입니다. 왜냐하면 누출이 발생하면 공정을 중단할 수밖에 없기 때문입니다.그래서 일반적으로는 용접이나 플랜지 연결 방식만 사용됩니다.
Reply #122016-07-29
플랜지 연결을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그러면 교체나 점검할 때 편리하고, 내부 부품도 교체할 필요가 없습니다.용접한 부분에서 지금 누수가 꽤 많이 발생하고 있어요. 허리 부분을 용접하거나 점검할 때는 내부를 교체해야 하는데, 이게 상당히 번거로워요
Reply #132016-07-29
시공업체가 3개를 받았는데, 편의상 압력 측정구를 2개 만들었습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.