Thread Content
제염수 시스템의 역삼투수 입구 전기전도도가 높은 경우, 어떻게 해야 할까요?저는 초보자라서 고수님의 도움이 필요합니다(원수 전기전도도 4000)
1. 진수 전기전도도가 높은 것은 무엇 때문인가요? 2. 염제거수의 사용 단위에 영향을 미치나요? 진수의 전기전도도가 상승하는 원인은 많은데, 예를 들어 수원지에 변화가 생기거나 다른 물이 섞여 들어오는 것 등이 있습니다;해결하려면 전도도가 갑자기 급격히 증가하는 원인을 찾는 것이 가장 좋습니다. 입수의 전기전도도가 높으면 당연히 생산된 물의 전기전도도도 상승하게 됩니다. 이는 증기발생용수나 공정용수와 같이 전기전도도나 이산화규소에 대한 특정 기준이 있는 용수를 사용하는 업체들에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 이미 영향이 발생했다면 혼합침전조나 EDI와 같은 장비를 추가로 설치해야 합니다. 하지만 영향이 없다면 비용을 고려하여 당분간 그냥 두어도 괜찮습니다. 입수 전기전도도가 높아지면 탈염수 시스템에도 영향을 미쳐 시스템의 운영 부하가 증가합니다. 멤브레인 방식의 경우, 화학적 세척이 필요한지 판단하기 위해 구간 간 압력 차이가 너무 빠르게 상승하는지 확인해야 합니다. 반면 수지 교환 방식의 경우에는 후속 처리된 물의 품질을 유지하기 위해 재생 주기를 늘리는 것이 중요합니다.
층주님, 안녕하세요!염분 제거장의 수지 재생 주기가 짧아지는 것은 대체로 어떤 원인 때문일까요?
재생 주기가 짧아지는 원인을 상세히 분석해야 합니다: 1. 유입수의 전기전도도가 갑자기 증가하거나 유입수량이 과도하면 수지의 작동 부하가 가중되어 재생 주기가 짧아집니다. 2. 수지 재생 작업이 부적절하여 재생 효과가 좋지 않으면, 이로 인해 재생 주기도 짧아집니다. 3. 유입된 중금속이 수지를 중독시키는데, 구리, 알루미늄 등이 수지에 들어가는 경우입니다. 4. 정상적으로 운영될 경우, 수지는 사용 수명이 있기 때문에 매년 일부 완전히 손상된 수지를 교체해야 합니다. 하나씩 분석하여 제외한 뒤 해결하는 것이고, 물론 실제 상황에 따라 다른 원인이 있을 가능성도 있습니다.
층주님의 아낌없는 가르침에 감사드립니다. 배웠습니다{:2_36:}
RO의 유입수 전기전도도가 증가하는 것은 다른 수원이 유입되었거나, 아니면 겨울철 강수량이 적은 시기에도 전기전도도가 상승하기 때문입니다.
수지 주기당 생산되는 물의 양이 줄어드는 것은, 대체로 수지 재생 과정에서 문제가 있기 때문입니다. 양성 침전탑의 경우, 침전탑 내부의 액체가 바닥이나 중앙 배출관 쪽으로 흘러가는지 확인해야 합니다. 또한, 공급되는 물의 품질에 변화가 있을 수도 있습니다. 음성 침전탑의 경우에는 탈탄기의 작동 상태를 점검해야 하며, 이산화규소의 농도가 기준을 초과하는지 확인해야 합니다. 만약 기준을 초과한다면, 재생할 때는 40-50도의 열알칼리를 사용해야 합니다. 또한, 액체가 바닥이나 중앙 배출관 쪽으로 흘러가는 현상도 있을 수 있으며, 혼합 침전탑의 경우에는 층분리가 제대로 이루어지지 않거나, 재생 시 액체의 높이를 제대로 조절하지 못해 교차 오염이 발생할 수 있습니다. 그 외에도 수지가 고르게 섞이지 않아 RO 처리된 물의 이산화탄소 농도가 기준을 초과할 수도 있습니다.그리고 수지 중독으로 인한 오염이나 수지 양의 감소와 같은 특수한 상황들도 있습니다. 이런 경우는 보통 잘 발생하지 않지만, 그래도 점검해봐야 합니다.
원수 4000여, 수돗물인가요?역시 지하수구나.역삼투 공정에 들어가기 전에는 경도를 낮춰주는 연화기가 있어야 하며, 그렇지 않으면 역삼투 막의 수명이 단축됩니다
여러 대협들의 답변을 보니 많은 것을 얻었습니다