4-20MA 신호 제어 전동 조절 밸브

2016-07-28View Original

Thread Content

카드보드 생산 라인의 증기 온도 및 압력 제어 시스템에는 타이다 PLC와 아날로그 입력/출력 모듈이 장착되어 있습니다. 아날로그 입력(04AD) 모듈에는 7개의 리프형 유량 센서와 3개의 압력 센서가 연결되어 있습니다. 아날로그 출력 모듈(04DA)에는 세 개의 전동 조절 밸브가 연결되어 있습니다. 세 개의 전압 조절 밸브로, 전원은 220V이며 입력 신호는 4-20mA입니다. 아날로그 출력 모듈에서 전동 조절 밸브까지의 선 길이는 200미터입니다. 직류 스위칭 전원은 350W 24V로(리프트형 레벨 센서와 압력 센서에 전력을 공급함), 현재 문제는 PLC가 출력하는 4-20MA 신호로 전동 조절 밸브를 제어할 수 없다는 것입니다.신호가 연결된 후 전동 조절 밸브가 움직이다가 멈춥니다(경련하듯 움직임). 멀티미터로 PLC의 출력 4-20mA 변화를 측정하는 것은 정상입니다. 저는 플루크의 신호 발생기를 사용해 전동 조절 밸브를 다시 테스트했으며, 밸브는 0-100%의 개도 범위에서 정상적으로 작동했습니다. 저는 제어 캐비닛을 회사로 옮겨 전동 조절 밸브를 테스트해 보았는데, 정상적으로 작동했습니다. 하지만 회사에는 전동 조절 밸브가 하나뿐입니다. 지금 질문하고 싶은데, PLC의 4-20MA 신호로 약 200미터 정도를 제어하는 경우, 이러한 긴 거리가 4-20MA 신호에 영향을 미칠까요? 해결 방법이 있을까요? PLC 출력 모듈 뒤에 뭔가를 추가해야 할까요?
Reply #22016-07-28
전류 신호라면 200m 길이는 문제없을 것 같은데, 개인적으로는 배선할 때 선이 손상되지는 않았는지 의문입니다...
Reply #32016-07-28
전동 조절 밸브 쪽에서 PLC가 출력하는 4-20mA 신호가 올바른지 측정해 보아야 합니다.위에서 말한 것처럼, 신호선에 문제가 있을 수 있습니다. 또한, PLC 출력 모듈이 부하에 요구하는 사항과 전동 조절 밸브의 신호 입력단이 입력 임피던스에 요구하는 사항을 살펴보아, 둘이 서로 맞는지 확인할 수 있습니다.
Reply #42016-07-28
전동밸브는 서보 앰프가 내장되어 있나요? 전동밸브의 밸브 위치 피드백 신호는 어디로 연결되나요? PLC와 전동밸브 사이에 핸드오퍼레이터가 있나요? PLC의 PID 파라미터는 설정되어 있나요? 이런 것들을 글쓴이는 전혀 언급하지 않았는데, 네티즌이 어떻게 문제를 판단하겠습니까?
Reply #52016-07-28
이제 케이블을 제외한 다른 고장들은 모두 해결되었으니, 더 물어볼 것이 있나요?아마도 어딘가에 연결 불량이 있는 것 같아서, PLC가 신호를 보낼 때 진동이 발생하는 것 같습니다
Reply #62016-07-30
어제 현장에 가서 PLC 출력 모듈의 전류를 측정해 보았습니다. 전동 조절 밸브를 연결하지 않은 상태에서 PLC가 출력 신호 값을 변경하도록 했으며, 멀티미터를 사용해 4-20mA 신호를 측정한 결과 정상이었습니다. 전동밸브를 연결한 뒤 멀티미터로 측정해 보니, 원래 20MA였던 값이 5MA로 떨어졌습니다. 마지막으로 4-20MA 절연 모듈을 추가한 후에는 모든 것이 정상적으로 작동했습니다.
Reply #72016-07-30
PLC가 전동 조절 밸브 하나만 연결되어 있으면 문제없습니다.전동 밸브를 세 개 연결하면 문제가 생깁니다. 지금은 PLC 모듈의 출력 허용 부하 임피던스가 너무 작은 것 같습니다.(500유로). 절연 모듈은 24V 단독 전원으로 작동합니다.허용 부하 임피던스는 800옴입니다.
Reply #82016-08-01
케이블의 문제일 가능성도 배제할 수 없습니다. 3개는 공용 케이블인가요?
Reply #92016-08-01
제 말은 케이블 하나로 연결하는 거 아닌가요?
Reply #102016-08-02
비슷한 경우가 있었는데, 가정용 안전게이트를 설치하니 완벽하게 해결되었습니다
Reply #112016-08-02
근본적인 원인은 PLC의 AO 카드의 부하 처리 능력이 너무 낮다는 것입니다:lol
Reply #122016-08-03
전원선의 길이 문제는 아닌 것 같습니다. 200M에서도 이런 상태라면, 더 긴 거리에서는 사용할 수 없을 테니 다른 문제점들을 고려해봐야 합니다
Reply #132016-08-04
유선형 안전 게이트를 사용했어요. 말하는 것을 깜빡했네요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.