이 프로젝트의 2개의 2000m3 액체 암모니아 탱크 사이에 제방을 설치해야 하는지 여부입니다.2014년에 안전감독총국이 발표한 규정에 따라, 가연성 액체는 반드시 별도의 탱크와 방화제를 설치해야 합니다;액체 암모니아의 방화제는 모두 액화 탄화수소 기준으로 설계되며, 액체 암모니아를 액화 탄화수소(액화 탄화수소는 가연성 액체에 해당하지 않음)로 취급한다면 별도의 탱크와 제방이 필요하지 않은 것일까.하지만 액체 암모니아는 방화 구분상으로는 을A류이면서 동시에 가연성 액체이기 때문에, 분리제를 설치해야 할 것 같습니다.액체 암모니아가 누출되어 기화되어 액체 상태가 아니게 되면, 제방은 별 의미가 없는 것 같습니다.어떻게 처리해야 하나요?
Reply #22016-07-29
액체 암모니아의 성질은 액화 탄화수소와 유사하여, 상온에서 보관할 경우 대량으로 누출되면 즉시 기화됩니다. 따라서 방화제의 효과는 그다지 뚜렷하지 않으며, 일반적으로 용량에 대한 요구 사항도 없습니다. 다만 안전감독총국의 문서 요구에 따라 별도로 제방을 설치하는 것이 바람직하며, 비용 절감을 위해 제방에 대한 기준은 적절히 낮출 수 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.