LNG 충전소의 액상 파이프라인에 컷오프 밸브와 체크 밸브를 설치하는 문제?

2016-07-28View Original

Thread Content

새로운 규정 50156의 9.2.1항에 따르면, 탱크로리와 연결되는 배출 파이프라인에는 차단밸브와 체크밸브가 반드시 설치되어야 합니다. 1. 배출 파이프라인에는 탱크로리에서 배출 압력 증가기까지의 액상 파이프라인이 포함되나요?즉, 탱크로리를 증압 가스화기까지 연결하는 액상 파이프라인에 체크밸브를 설치해야 하나요?실제 운전 과정에서 이 체크밸브는 액체 배출에 약간의 영향을 미칩니다. 2. 차단밸브, 수동형 차단밸브, 아니면 공압식 차단밸브를 사용할까?어느 것이든 괜찮아요.
Reply #22016-12-08
탱크로리에서 증압기까지의 배관에는 체크밸브가 필요하지 않습니다. 왜냐하면 탱크로리의 증압 배관에는 공압식 및 수동식 차단밸브가 내장되어 있어, 긴급 상황 시에는 스스로 공급을 차단할 수 있기 때문입니다;배출 라인에 체크밸브를 설치하는 목적은, 만약 저장탱크의 압력이 탱커의 압력보다 낮아질 경우, 저장탱크 내의 BOG나 액체가 체크밸브의 일방통행 방식 때문에 탱커로 역류하지 않도록 하는 것입니다.일반적으로 차단밸브는 공압식과 수동식을 함께 설치하여, 공압 시스템에 문제가 생겼을 때 수동으로도 닫을 수 있도록 합니다
Reply #32016-12-13
기존 규격에서는 비상 차단 밸브 설치를 요구하고 있지만, 새 규격에는 그 내용이 없습니다. 하지만 개인적으로는 더 엄격한 기준을 적용해야 한다고 생각합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.