공판 유량계 절연탱크 높이가 일치하지 않음

2016-07-29View Original

Thread Content

공판 유량계의 절연 탱크 음압이 과도하게 높으면 차압 측정에 어떤 영향을 미칠까요?높은가, 낮은가?여러분, 혹시 누가 저를 도와답변해 주실 수 있나요?
Reply #22016-07-29
격리탱크의 음압 측이 높아지면 차압이 줄어들게 되고, 그로 인해 측정 결과도 작아집니다
Reply #32016-07-29
GB 50093-2013 《자동화 계측기 공사 시공 및 품질 검수 규범》의 요구사항을 준수해야 합니다.
Reply #42016-07-29
정압측의 압력 차이가 커지면 측정값이 과대평가되고, 음압측의 압력 차이가 작아지면 측정값이 과소평가됩니다. 일반적으로 설치 높이가 일치하지 않으면 이동시키는 작업이 필요합니다. 설치 높이의 차이 외에도 탱크 내 액체의 높이 차이도 측정값에 영향을 미칩니다
Reply #52016-07-29
일반적으로 설치 높이는 완전히 일정할 수 없으며, 탱크 내 액체의 높이도 정확히 동일할 수 없습니다. 따라서 유량계를 가동하기 전에 한 번 이동시켜 주어, 이러한 높이 차이로 인한 영향을 없애는 것이 좋습니다.
Reply #62016-07-29
정말 감사합니다. 이전하지 않고 그대로 0으로 설정하면 무슨 차이가 있나요?
Reply #72016-07-29
이 게시글은 마지막으로 cqdfwy가 2016-7-29 11:56에 수정했습니다. 사용하고 있는 차압 변환기의 구체적인 상황을 봐야 합니다. 변환기의 측정 범위를 변경하지 않는다면(여기서 말하는 측정 범위는 최대 측정값이 아니라, 최대 측정값과 최소 측정값의 차이를 의미합니다), 그냥 제로로 조절하면 됩니다.현재의 스마트 트랜스미터에는 별도의 영점 이동 장치가 없으며, 모두 영점 조정을 통해 이를 실현합니다.
Reply #82016-07-29
영향이 있어서, 차압 값은 실제 값보다 작아집니다.....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.