종이 위에서만 설계를 하는 분들께: 제발 우리 노동자들을 이렇게 놀리지 마세요 (2)
Thread Content
연재】종이 위에서만 설계를 하는 분들께: 제발 우리 노동자들을 이렇게 놀리지 마세요 (2) 앞으로도 이런 무책임한 설계들에 대한 내용을 계속 업데이트할 예정입니다. 만약 이런 내용에 관심이 있다면, 위의 이미지에 안내된 대로 저희를 팔로우하거나 이 글을 공유해 주세요! http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/091722zl7vv37z5uee5nuv.png 공사할 때 토목 업체 측에서는 도면에 배수구가 설계되어 있지 않다고 했는데, 저는 그 말을 믿지 못했습니다. 공사 사진을 첨부합니다. 바닥을 단단하게 만든 후에야 기계식 펌프를 위한 배수구가 없다는 것을 알았으며, 그 순간 정말 놀랐습니다. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/091728mnrptia20ddn02aa.png 그 사실을 알고 나서는 특수 도구를 사용해 그 부분을 파내야 했으며, 오랜 시간이 걸렸습니다. 하지만 결국 바닥의 품질은 괜찮았습니다. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/091734khogvhv5vzv8tvv1.png수정 조치: 문제가 발견된 후, 공구를 사용해 바닥의 일부를 부수고 다시 배수구를 만들어야 합니다. 크기가 다른 부품들을 플랜지로 연결할 때 단축 부품을 사용하지 않으면 설치가 어렵습니다.
http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/091738ihiqh6r62hog8rro.png
http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/091742kgcvpdebcbifs767.png
펌프의 입구와 출구에는 크기가 다른 부품들이 사용되며, 이러한 부품들은 직접 플랜지에 용접됩니다. 하지만 이 방식은 규격에 맞지 않습니다. 게다가 크기가 다른 부품들 때문에 작은 쪽의 볼트가 잘 들어가지 않아 분해나 조임도 어렵습니다. 따라서 크기가 다른 부품들 앞에 직선형의 파이프를 추가해야 합니다. 공정용 파이프는 맨홀 덮개 위에 설치되어야 합니다.
http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/091745ett2e0t7oo0q2t00.png
급수 및 배수 시스템과 공정용 파이프라인은 별도로 설계되어야 합니다. 배관 설계 시 급수 및 배수 시스템의 설계를 참고하지 않으면, 배관이 맨홀 덮개를 통과하게 되어 맨홀 덮개를 열 수 없게 됩니다.
오늘의 결론: 남들의 웃음거리가 되지 마세요.