HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

종이 위에서만 설계를 하는 분들께: 제발 우리 노동자들을 이렇게 놀리지 마세요 (2)

2016-07-29View Original

Thread Content

연재】종이 위에서만 설계를 하는 분들께: 제발 우리 노동자들을 이렇게 놀리지 마세요 (2) 앞으로도 이런 무책임한 설계들에 대한 내용을 계속 업데이트할 예정입니다. 만약 이런 내용에 관심이 있다면, 위의 이미지에 안내된 대로 저희를 팔로우하거나 이 글을 공유해 주세요! http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/091722zl7vv37z5uee5nuv.png 공사할 때 토목 업체 측에서는 도면에 배수구가 설계되어 있지 않다고 했는데, 저는 그 말을 믿지 못했습니다. 공사 사진을 첨부합니다. 바닥을 단단하게 만든 후에야 기계식 펌프를 위한 배수구가 없다는 것을 알았으며, 그 순간 정말 놀랐습니다. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/091728mnrptia20ddn02aa.png 그 사실을 알고 나서는 특수 도구를 사용해 그 부분을 파내야 했으며, 오랜 시간이 걸렸습니다. 하지만 결국 바닥의 품질은 괜찮았습니다. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/091734khogvhv5vzv8tvv1.png
수정 조치: 문제가 발견된 후, 공구를 사용해 바닥의 일부를 부수고 다시 배수구를 만들어야 합니다. 크기가 다른 부품들을 플랜지로 연결할 때 단축 부품을 사용하지 않으면 설치가 어렵습니다.
http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/091738ihiqh6r62hog8rro.png
http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/091742kgcvpdebcbifs767.png
펌프의 입구와 출구에는 크기가 다른 부품들이 사용되며, 이러한 부품들은 직접 플랜지에 용접됩니다. 하지만 이 방식은 규격에 맞지 않습니다. 게다가 크기가 다른 부품들 때문에 작은 쪽의 볼트가 잘 들어가지 않아 분해나 조임도 어렵습니다. 따라서 크기가 다른 부품들 앞에 직선형의 파이프를 추가해야 합니다. 공정용 파이프는 맨홀 덮개 위에 설치되어야 합니다.
http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/091745ett2e0t7oo0q2t00.png
급수 및 배수 시스템과 공정용 파이프라인은 별도로 설계되어야 합니다. 배관 설계 시 급수 및 배수 시스템의 설계를 참고하지 않으면, 배관이 맨홀 덮개를 통과하게 되어 맨홀 덮개를 열 수 없게 됩니다.
오늘의 결론: 남들의 웃음거리가 되지 마세요.
Reply #22016-07-29
배수구를 파는 것도 정말 놀랐어요. 왜 굳이 파는 걸까요?펌프에서 나오는 물을 그대로 하수구로 버리는데, 왜 재사용하지 않는 걸까요! 굳이 버릴 거라면, 하수구까지만 파이프를 연결하면 되는데, 굳이 그렇게 큰 하수구를 만들 필요가 있나요!
Reply #32016-07-29
글쓴이는 이걸 안전 관련 섹션에 올리는 게 더 적절할 것 같아요. 위험 요소를 보여주는 사진으로 활용할 수 있겠죠...

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.