디자이너 여러분께: 제발 우리 노동자들을 이렇게 놀리지 마세요 (4)
Thread Content
1, http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092620fkvsvxxqs87uwz2z.jpg 상하식 단방향 밸브에는 명확한 방향 규정이 있음에도, 이 설계사무소 직원은 도대체 양심을 어디에 두고 있는 걸까?여전히 장치의 한 공급관 라인에 있습니다.이 설계를 제대로 고려하지 않았기 때문에, 나중에 이 밸브를 위한 관련 비상 대응 계획이 마련되었습니다.작업을 중단한 후에 처리할 수밖에 없습니다...... 2, http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092622zlf99m6vkj6pv5m6.jpg 판계단과 탱크 앞의 밸브 그룹이 서로 충돌하여, 상하 탱크의 위치가 매우 불편해집니다.3, http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092623hf1hnhyy6qfoqheh.jpg 다양한 제조업체의 질량 유량계 크기 차이가 매우 크다는 점을 고려하지 않아, 파이프라인 설치가 완료된 후에야 질량 유량계를 설치할 수 있는 공간을 마련해야 했습니다. 4, http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092625u8w4y8k8a98yybw9.jpg 조절밸브 상부에는 코어를 꺼내어 점검할 공간이 고려되지 않았습니다. 5, http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092626h7enfk42nuqqfxqn.jpg 액위계와 파이프라인의 배수구가 지면에서 너무 낮아서, 점검할 때 액체가 여기저기 흘러넘칩니다. 6, http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092629dk63bhnnwreb5353.jpg 여러분이 닿을 수 있든 없든, 이 밸브의 높이는 2.5미터라서 어쨌든 저는 닿을 수 없어요...원인은 플랫폼 위에 파이프를 놓을 곳이 없어진 것으로 보입니다... 7. 이벤트 모집 게시글에서 차단밸브와 체크밸브가 반대로 설치된 설계도가 있는 것을 봤습니다.http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092630e1zwxnjnkcujj12x.jpg
실제 현장에 가보니 이런 현상이 꽤 많이 있었습니다. 다음 이미지들을 참조하세요:
http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092637oy22zjquyx0y255y.jpg
http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092641gj10nrqapmwn01v1.jpg
반대로 설치하면 체크밸브가 차단밸브 위에 위치하게 되고, 펌프 뒤쪽의 압력을 완전히 배출하는 것이 쉽지 않을 것 같습니다. 정상적으로는 체크밸브가 아래에 있고, 차단밸브가 위에 있어야 합니다. 중간에는 짧은 연결부를 추가하여 배출구를 만들 수도 있고, 체크밸브 위에 배출구를 설치할 수도 있습니다.
http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092648exm6rrr11byk2xam.jpg
탱크 구역의 소화용 물 공급용 Y형 필터: “부끄러움을 모르고, 한 번에 모든 것을 배출한다!” 분해 청소할 때는 호스와 함께 떼어내서 세척해야 합니다(물론 이것도 불편합니다).사실 필터는 45도나 30도로 비스듬히 설치할 수 있습니다. 오늘의 결론: 당신은 자신의 디자인을 만들되, 디자인이 본래는 작업자가 사용하기 위한 것이라는 사실을 잊어서는 안 됩니다.