공판 유량계가 정상적으로 측정되는지 어떻게 판단하나요?

2016-07-30View Original

Thread Content

증기를 측정하는 두 대의 유량계에서 측정된 유량 값이 꽤 차이가 나는데, 어떻게 하면 그 중 정확한 값을 알 수 있을까요?
Reply #22016-07-30
이건 잘 말할 수 없지만, 우선 외부에서 점검해볼 수 있습니다. 먼저 압력 전달관에 누출이나 막힘이 있는지 확인한 다음, 3밸브 그룹 트랜스미터를 조작하여 제로점을 맞추고, 누적계의 파라미터 설정이 올바른지, 연결된 선들이 느슨하지 않은지 등을 점검합니다; 만약 앞으로도 차이가 크다면, 유량계를 분해하여 검정하거나 교정할 수밖에 없습니다....
Reply #32016-07-30
위에서 언급한 것 외에도, 응축탱크 내의 액체 수위를 확인해야 하며, 두 개의 유량계가 설치된 위치와 전달 거리도 점검해야 합니다. 또한 온도와 압력에 따른 보정이 이루어지고 있는지도 확인해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.