사이클롭스 방지 밸브에 관한 문의

2016-07-30View Original

Thread Content

저희 공장의 코크스 가스를 이용한 메탄올 생산 설비에서, 압축 장치의 체크밸브가 작동할 때는 1개의 밸브 스텝만 움직이고, 연속적으로 3~5개의 밸브 스텝이 움직인 후 다시 초기 상태로 돌아갑니다. 예를 들어, a%에서 시작하여 (a+1)%까지 움직이지만 실제로는 (a+5)%까지 움직인 뒤 다시 (a+1)%로 돌아가는 것입니다. 이러한 현상으로 인해 공정에 문제가 발생하곤 합니다. 전문가님들의 조언과 진단을 부탁드립니다!
Reply #22016-07-30
위치 지정기의 문제인 것 같아요. 다시 확인해 보세요. 안 되면 다른 것으로 바꿔보세요.
Reply #32016-07-31
이 게시글은 마지막으로 ‘쾌활왕’이 2016-7-31 16:29에 수정했습니다. 위치 센서 앞에 있는 필터 및 감압기의 압력 설정이 적절한지 확인해 보세요. 위에서 말한 것처럼, 문제는 위치 센서에 있을 수도 있습니다. 어떤 회사의 밸브인지는 모르겠네요.
Reply #42016-08-01
밸브에 피드백이 있나요?피드백이 있다면 소프트웨어 출력 문제인지 밸브 포지셔너 문제인지 판단할 수 있습니다.
Reply #52016-08-09
먼저 수동으로 밸브를 돌려보고, 밸브에 문제가 없는지 확인해야 합니다. 또한 공기 공급 압력 등이 정상인지도 점검해야 합니다.다시 위치 센서에 현재 경보 정보와 고장 정보가 있는지 확인하세요.없다면 위치 센서의 자가 점검을 수행하세요.위치 결정기의 자가 점검 항목은 모두 통과해야 합니다.
Reply #62016-08-10
위치 센서에 문제가 있을 수 있고, 또한 사이클론 밸브는 보통 빨리 열리고 천천히 닫히기 때문에 열릴 때 약간의 변동이 생깁니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.