당사 생산 과정에서 발생한 문제: 1. 전기집진기가 정지된 후에도 캐비닛 내부에서는 작동 신호가 계속 감지되었으며, 릴레이도 여전히 켜져 있었습니다. 릴레이를 다시 연결해주자 정상적으로 동작했습니다(회로가 끊어진 것입니다). 이전에 릴레이와 그 베이스를 교체해보았지만, 문제는 해결되지 않았습니다.또한, 개별적인 펌프에서도 비슷한 현상이 발생한 적이 있으며, 펌프가 정지한 후에도 작동 신호가 계속 나타났지만, 재연결하자 정상으로 돌아왔습니다. 해우 대형들께서 분석해 주시기 바랍니다!:P
Reply #22016-07-30
어떤 브랜드의 릴레이를 사용하나요?또한 펌프가 정지된 후, 계측기 쪽의 릴레이 코일 전압이 얼마인지 측정해 보았나요?
Reply #32016-07-30
간섭 전파가 있는 것 같습니다. 차폐층의 접지가 제대로 되어 있는지 확인해 보세요.
Reply #42016-08-01
리레이를 교체했는데도 이런 현상이 나타난다면, 신호 간섭이 있는 것입니다
Reply #52016-08-01
220V 릴레이로 교체하면, 간섭 전압으로는 작동시킬 수 없을 것 같습니다
Reply #62016-08-02
정전기가 발생할 가능성이 높아요. 제가 예전에 측정해본 결과, 국내에서 생산된 일부 MCC실의 유도 전압은 100V에 달했습니다
Reply #72016-08-05
220V 릴레이로 교체하고, 신호선의 차폐가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 펌프 작동 신호에는 흔히 유도 전압이 존재합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.