진동, 변위 신호를 SIS 시스템에 직접 연결하여 3500 프레임 계측기를 없애는 것의 장단점은?

2016-07-30View Original

Thread Content

진동, 변위 센서가 프리앰프를 거쳐 직접 SIS 시스템에 연결됨으로써 3500 프레임 계기의 장단점은 무엇인가?
Reply #22016-07-30
분명히 잘못 쓰신 것 같아요. 프리앰프를 거치면 안 되고, 현장 트랜스미터를 사용해야 해요.SIS는 이러한 신호들을 처리할 수 없습니다.
Reply #32016-07-30
진동, 변위 센서는 프리앰프를 거쳐 SIS 내의 트랜스미터로 전달되고, 그곳에서 알람 설정기로 연결됩니다
Reply #42016-07-31
1. 왜 트랜스미터를 취소하려는 건가요? 2. 당신의 SIS 시스템이 물리 신호를 받을 수 있다는 것을 알고 있나요?
Reply #52016-08-01
프로브는 트랜스미터를 거쳐야 4-20mA 신호를 출력할 수 있습니다. ETS 시스템(증기 터빈 연동 정지 시스템)은 보내지 않고 안전 시스템(SIS)에만 보내는 것은 가능한가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.