Thread Content
수도 펌프의 입구와 출구에서 밸브를 선택할 때, 버터플라이 밸브와 체크 밸브 중 어떤 것을 골라야 할까요?요구 사항이 있나요? 어디에 관련된 지식이 있나요?
수도펌프의 경우, 밸브를 선택할 때는 버터플라이밸브를 우선적으로 고려해야 합니다. 왜냐하면 버터플라이밸브의 저항 감소량이 체크밸브보다 작기 때문입니다
대구경의 경우에는 버터플라이 밸브를 사용하며, 구경이 200 이하인 경우에는 게이트 밸브를 사용할 수 있습니다.
경제성이 중요하다면 버터플라이 밸브를, 성능이 중요하다면 체크 밸브를 선택하세요.
볼밸브, 게이트밸브; 볼밸브의 닫힘 성능이 우수함
이건 강제적인 요구사항은 없는 것 같은데요.하지만 버터플라이 밸브는 다른 밸브에 비해 훨씬 저렴합니다
저는 잘 모르지만, 펌프의 입구와 출구를 고려할 때 고려해야 할 것들이 많다는 건 알아요. 예를 들어 음압이나 역류 같은 것들이죠! 펌프에 관한 자료를 찾아보세요. 밸브는 함부로 고르지 않습니다.
3.4.6 급수관에 사용되는 밸브는 사용 요구사항에 따라 다음 원칙에 따라 선정해야 합니다: 1 유량이나 수압을 조절해야 할 경우에는 조절밸브나 체크밸브를 사용하는 것이 적절합니다; 2. 물의 흐름에 대한 저항이 적은 부분에서는 게이트 밸브, 볼 밸브, 반구형 밸브를 사용하는 것이 바람직합니다; 3 설치 공간이 좁은 곳에서는 버터플라이 밸브, 볼 밸브를 사용하는 것이 적합합니다; 4개의 물줄기가 양방향으로 흐르는 파이프 구간에서는 체크밸브를 사용해서는 안 됩니다; 구경이 5인 큰 수도펌프의 경우, 출수관에는 다기능 밸브를 사용하는 것이 바람직합니다.(일반 설계 매뉴얼에 있으며, 이는 규범에 포함됨) 3.4.7 급수관의 다음 구간에는 체크밸브를 설치해야 한다: 1 도시의 급수망에서 아파트단지나 건물로 직접 연결되는 인입관에; 참고: 역류 방지기가 장착된 파이프 구간에는 별도로 체크밸브를 설치할 필요가 없습니다. 2 밀폐형 수열기 또는 급수 장비의 급수관에;(역류 방지 장치 설정 요구사항 충족 여부에 따라 결정) 3 수펌프 배출관 상단; 4개의 입출수관이 하나의 파이프로 연결된 탱크, 물탑, 고지대에 위치한 수조의 출수관 부분에 사용됩니다.(역류 방지 설정 요구사항을 충족해야 하며, 수력적 조건도 필요함) 3.4.8 체크밸브의 유형 선택은 체크밸브가 설치될 위치, 밸브 앞의 수압, 닫힌 상태에서의 밀폐 성능 요구사항, 그리고 닫을 때 발생하는 워터하머의 크기 등과 같은 요소들을 고려하여 결정되어야 하며, 다음과 같은 요구사항을 준수해야 한다: 1 밸브 앞의 수압이 낮은 곳에서는 회전식, 볼식, 슬라이드식 체크밸브를 사용하는 것이 적절하다; 2. 닫힌 후에 밀폐 성능이 중요한 부분의 경우, 스프링이 내장된 체크밸브를 사용하는 것이 바람직합니다; 3. 수충을 줄여야 하는 부위의 경우, 빠르게 닫히는 소음 감소형 체크밸브나, 제동 장치가 장착된 서서히 닫히는 체크밸브를 사용하는 것이 바람직합니다; 4. 체크밸브의 밸브 스템 또는 밸브 핵심은 중력이나 스프링의 힘에 의해 자동으로 닫힐 수 있어야 한다; 5. 배관의 최소 압력 또는 물탱크의 최저 수위가 일정 수준에 도달하면, 자동으로 체크밸브가 열려야 합니다.(일반 기술 매뉴얼에는) 6 수조나 물탑의 유입수와 유출수가 같은 파이프를 통하는 경우, 진동이 심한 회전식 또는 상승식 체크밸브는 사용하지 않는 것이 좋습니다.(건축 환경 연계)