가열로의 가스 압력이 낮으면, 왜 자동으로 가열로가 꺼지는 걸까요?

2016-08-02View Original

Thread Content

가열로의 가스 압력이 낮으면 왜 자동으로 가동이 중단되는 건가요?
Reply #22016-08-02
가스 압력이 낮으면 그 자체로 불이 꺼질 수 있습니다.
Reply #32016-08-02
연료가스 압력이 낮으면 쉽게 불이 꺼지며, 이를 제때 발견하지 못하면 로 내부에 폭발성 가스가 생겨 로 폭발 사고가 발생할 수 있습니다. 따라서 연료가스 압력이 낮아질 경우 자동으로 작동하는 안전장치가 설치됩니다.
Reply #42016-08-02
연료가스의 압력이 낮으면 역화가 발생하기 쉽습니다. 안전한 관점에서 볼 때, 항상 점등된 상태를 유지해야 하며, 주 연료가스보다도 항상 점등된 불빛이 더 중요합니다.그래서 장명등의 저저 연동값이 비교적 높습니다.가열로의 퇴화는 작업 중에 발생하는 비정상적인 상태로, 장비를 손상시키고 작업자에게 화상을 입힐 수 있습니다.퇴화 현상은 주로 다음 세 가지 경우에 발생합니다: 1. 가스 압력이 너무 낮은 경우(예: 밸브 뒤의 압력이 0.5kg/cm² 미만인 경우). 2. 소화노즐을 끌 때 조작이 잘못되어, 먼저 공기밸브를 닫지 않았습니다. 3. 긴급 정지 상황에서는 조작실에서 가스를 차단합니다.
Reply #52016-08-02
이 게시글은 마지막으로 altpage가 2016-8-2 23:04에 수정했습니다.
http://bbs.hcbbs.com/thread-625622-1-1.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.